    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Phần này,bạn chỉ cần mở wincc flexible 2008 lên,chọn connection là S7-300 .Tạo 1 Tag trong wincc flexible,lưu ý tag này là tag ngoại.Sau đó vào PLC thêm 1 đoạn code nhỏ là có thể connect được.

    Soạn 1 ví dụ này,bạn xem thử nha.
    Link :http://www.mediafire.com/?kbczdb5b969utpq

    Thanks All!
    Bạn ơi cho mình hỏi...mình chỉ mới làm wen cơ bản về winflex 2008...giữ nguyên bài tập bạn làm thì không sao...chương trình kết nối chạy tốt...nhưng khi mình sửa lại ở phần lập trình S7 -300 từ M0.1 thành I0.1 thì nhấn nút Start, motor không đổi màu (không chạy..) em thử nhiều lần bằng cách cho thêm I.0.0 làm nút Start , I0.1 làm Stop ..ngõ ra Q0.0 có tự giữ mô phỏng bằng Sim thì OK..qua winflex thì không chạy được dù đã thay đổi tag....
    Cám ơn bạn !

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Wincc flex 2008 đối với các button chỉ tác động được các địa chỉ vùng nhớ "nội" trong PLC và không tác động được các địa chỉ vật lí. Vì vậy bạn có thể thay M0.1 thành vùng nhớ DB.

    Trích dẫn Gửi bởi nguyenxuanphu Xem bài viết
    Bạn ơi cho mình hỏi...mình chỉ mới làm wen cơ bản về winflex 2008...giữ nguyên bài tập bạn làm thì không sao...chương trình kết nối chạy tốt...nhưng khi mình sửa lại ở phần lập trình S7 -300 từ M0.1 thành I0.1 thì nhấn nút Start, motor không đổi màu (không chạy..) em thử nhiều lần bằng cách cho thêm I.0.0 làm nút Start , I0.1 làm Stop ..ngõ ra Q0.0 có tự giữ mô phỏng bằng Sim thì OK..qua winflex thì không chạy được dù đã thay đổi tag....
    Cám ơn bạn !

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  3. Bài viết của "dohung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    10
    Thanks
    3
    3 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Wincc flex 2008 đối với các button chỉ tác động được các địa chỉ vùng nhớ "nội" trong PLC và không tác động được các địa chỉ vật lí. Vì vậy bạn có thể thay M0.1 thành vùng nhớ DB.
    Bác này chắc nói lộn, phải thay I0.1 thành M hoặc DB chứ. Vùng nhớ M vẫn tác động bình thường mà

  5. Bài viết của "truongtung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Mình không trả lời nhầm, mình trả lời dựa theo câu hỏi của nguyenxuanphu. Quan trọng là trả lời giúp bạn đó hiểu đúng chỗ mà bạn ấy thắc mắc.

    Thanks.

    Trích dẫn Gửi bởi truongtung Xem bài viết
    Bác này chắc nói lộn, phải thay I0.1 thành M hoặc DB chứ. Vùng nhớ M vẫn tác động bình thường mà

    Hãy luôn là chính mình.