Thành viên cấp 9
Kết nối giữa Wincc flex và s7-300 bằng simulator
có ai làm vấn đề này chưa xin chỉ giáo :D
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennorules
có ai làm vấn đề này chưa xin chỉ giáo :D
Phần này,bạn chỉ cần mở wincc flexible 2008 lên,chọn connection là S7-300 .Tạo 1 Tag trong wincc flexible,lưu ý tag này là tag ngoại.Sau đó vào PLC thêm 1 đoạn code nhỏ là có thể connect được.
Soạn 1 ví dụ này,bạn xem thử nha.
Link :http://www.mediafire.com/?kbczdb5b969utpq
Thanks All!
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
dohung
Phần này,bạn chỉ cần mở wincc flexible 2008 lên,chọn connection là S7-300 .Tạo 1 Tag trong wincc flexible,lưu ý tag này là tag ngoại.Sau đó vào PLC thêm 1 đoạn code nhỏ là có thể connect được.
Soạn 1 ví dụ này,bạn xem thử nha.
Link :
http://www.mediafire.com/?kbczdb5b969utpq
Thanks All!
Cho mình hỏi là mình đem 2 cái file HMI và plc đó vào thành 1 project phải ko?,mà sao mình liên kết MPI cái wincc flex runtime ko được trong NETPRO đó
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennorules
Cho mình hỏi là mình đem 2 cái file HMI và plc đó vào thành 1 project phải ko?,mà sao mình liên kết MPI cái wincc flex runtime ko được trong NETPRO đó
Bạn chỉ việc chạy mô phỏng,không cần cấu hình gì thêm cả.
Bạn làm theo các bước thế này nha:
+B1: Dùng Step7 manager mở chương trình PLC trong thư mục PLC (phải mở phần mềm trước).
+B2:Mở PLCSIM lên,download toàn bộ project vào PLCSIM.
+B3:Mở chương trình Wincc Flexible 2008;chạy file S7300WF2008.hmi.
+B4:Chạy mô phỏng chương trình WF2008.
+B5:Test chương trình :Click Start thì LED trên WF2008 sẽ sáng,đồng thời Online Step7 thì ngõ ra Q0.0 =1.Ngược lại với button Stop.
Chúc bạn thành công
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
dohung
Phần này,bạn chỉ cần mở wincc flexible 2008 lên,chọn connection là S7-300 .Tạo 1 Tag trong wincc flexible,lưu ý tag này là tag ngoại.Sau đó vào PLC thêm 1 đoạn code nhỏ là có thể connect được.
Soạn 1 ví dụ này,bạn xem thử nha.
Link :
http://www.mediafire.com/?kbczdb5b969utpq
Thanks All!
Bạn ơi cho mình hỏi...mình chỉ mới làm wen cơ bản về winflex 2008...giữ nguyên bài tập bạn làm thì không sao...chương trình kết nối chạy tốt...nhưng khi mình sửa lại ở phần lập trình S7 -300 từ M0.1 thành I0.1 thì nhấn nút Start, motor không đổi màu (không chạy..) em thử nhiều lần bằng cách cho thêm I.0.0 làm nút Start , I0.1 làm Stop ..ngõ ra Q0.0 có tự giữ mô phỏng bằng Sim thì OK..qua winflex thì không chạy được dù đã thay đổi tag....
Cám ơn bạn !
-
-
Thành viên cấp 7
Wincc flex 2008 đối với các button chỉ tác động được các địa chỉ vùng nhớ "nội" trong PLC và không tác động được các địa chỉ vật lí. Vì vậy bạn có thể thay M0.1 thành vùng nhớ DB.
Gửi bởi
nguyenxuanphu
Bạn ơi cho mình hỏi...mình chỉ mới làm wen cơ bản về winflex 2008...giữ nguyên bài tập bạn làm thì không sao...chương trình kết nối chạy tốt...nhưng khi mình sửa lại ở phần lập trình S7 -300 từ M0.1 thành I0.1 thì nhấn nút Start, motor không đổi màu (không chạy..) em thử nhiều lần bằng cách cho thêm I.0.0 làm nút Start , I0.1 làm Stop ..ngõ ra Q0.0 có tự giữ mô phỏng bằng Sim thì OK..qua winflex thì không chạy được dù đã thay đổi tag....
Cám ơn bạn !
-
Bài viết của "dohung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
dohung
Wincc flex 2008 đối với các button chỉ tác động được các địa chỉ vùng nhớ "nội" trong PLC và không tác động được các địa chỉ vật lí. Vì vậy bạn có thể thay M0.1 thành vùng nhớ DB.
Bác này chắc nói lộn, phải thay I0.1 thành M hoặc DB chứ. Vùng nhớ M vẫn tác động bình thường mà
-
Bài viết của "truongtung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 7
Mình không trả lời nhầm, mình trả lời dựa theo câu hỏi của nguyenxuanphu. Quan trọng là trả lời giúp bạn đó hiểu đúng chỗ mà bạn ấy thắc mắc.
Thanks.
Gửi bởi
truongtung
Bác này chắc nói lộn, phải thay I0.1 thành M hoặc DB chứ. Vùng nhớ M vẫn tác động bình thường mà
-
Bài viết của "dohung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
bạn lập trình cho s7-300 và bật chương trình mô phỏng plc sim lên mô phỏng phần lập trình của bạn nếu chương trình mô phỏng ok là được bước 1,(nhớ vào control panel máy tính mục set PC/PG interface chọn mục S7online (STEP7) plcsim(MPI) và vào trong wincc flexible lập trình khai báo các biến cho liên kết với chương trình plc-s7-300 và mục connection chọn là S7-300 và chọn là MPI sau khi bạn làm xong mọi việc như vậy là xong bước 2
bước cuối là bạn bật chương trình mô phỏng s7-300 lên cho nó chạy chương trình của bạn và trong wincc flexible bật runtime
cho phần lập trình của bạn ,xem kết quả mọi việc sẻ tuyệt vời giống như wincc flexible đang kết nối một plc s7-300 thật
chúc bạn thành công.
ĐÀO CÔNG ĐÀ
MOBILE:0988237002
[email protected]
-
-
Thành viên cấp 9
sao mình làm như bạn nói rồi mà ko được,đèn LED cũng không sáng,bạn xem lại dùm mình coi có thiếu gì ko?,thanks,à có cái lạ là sao mình ấn nút Start xong kiểm tra giá trị của tag1 nó lại ghi là -1 ,mình ấn nút stop thì nó về 0,mà rõ ràng mình cài trong kia là SetBit nó lên 1 mà ta????????
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 06-27-2011 lúc 09:01 PM.
-