-
Thành viên cấp 3
Hi ! Anh Do Hung ..em hiểu rồi....từ ví dụ của anh em đã mở rộng và tối qua đã có phương án giải quyết được công việc của em đang phụ trách ! Ra trường gần 10 năm rồi ...lúc ấy còn sử dụng PLC s7 -300 for DOS ....một thời gian dài làm bên lưới điện giờ quay lại vẫn còn đam mê...
Cám ơn anh Hùng nhé !
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
hiennguyen
cái ở trên mình vừa làm được mà ở trên mình dùng nhiều ngỏ vào khác nhau định cho tag đó những giá trị khác nhau,nhưng giờ mình muốn tác động cho 1 ngõ vào bên plc kiểu là bool,nếu giá trị 1 thì set 1 giá trị khác,nếu 0 thì set 1 giá trị khác cho 1 tag nội integer bên wincc flex,thi mình phải làm sao??
Anh thử dùng thêm lệnh NOT, nếu là 1 thì move giá trị #1 vào, nếu là 0 thì NOT và move giá trị #2 vào
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:12 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu