Kết nối giữa Wincc flex và s7-300 bằng simulator
có ai làm vấn đề này chưa xin chỉ giáo :D
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennorules
có ai làm vấn đề này chưa xin chỉ giáo :D
Phần này,bạn chỉ cần mở wincc flexible 2008 lên,chọn connection là S7-300 .Tạo 1 Tag trong wincc flexible,lưu ý tag này là tag ngoại.Sau đó vào PLC thêm 1 đoạn code nhỏ là có thể connect được.
Soạn 1 ví dụ này,bạn xem thử nha.
Link :http://www.mediafire.com/?kbczdb5b969utpq
Thanks All!
-
-
Thành viên cấp 9
bạn lập trình cho s7-300 và bật chương trình mô phỏng plc sim lên mô phỏng phần lập trình của bạn nếu chương trình mô phỏng ok là được bước 1,(nhớ vào control panel máy tính mục set PC/PG interface chọn mục S7online (STEP7) plcsim(MPI) và vào trong wincc flexible lập trình khai báo các biến cho liên kết với chương trình plc-s7-300 và mục connection chọn là S7-300 và chọn là MPI sau khi bạn làm xong mọi việc như vậy là xong bước 2
bước cuối là bạn bật chương trình mô phỏng s7-300 lên cho nó chạy chương trình của bạn và trong wincc flexible bật runtime
cho phần lập trình của bạn ,xem kết quả mọi việc sẻ tuyệt vời giống như wincc flexible đang kết nối một plc s7-300 thật
chúc bạn thành công.
ĐÀO CÔNG ĐÀ
MOBILE:0988237002
[email protected]
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
dohung
Phần này,bạn chỉ cần mở wincc flexible 2008 lên,chọn connection là S7-300 .Tạo 1 Tag trong wincc flexible,lưu ý tag này là tag ngoại.Sau đó vào PLC thêm 1 đoạn code nhỏ là có thể connect được.
Soạn 1 ví dụ này,bạn xem thử nha.
Link :
http://www.mediafire.com/?kbczdb5b969utpq
Thanks All!
Cho mình hỏi là mình đem 2 cái file HMI và plc đó vào thành 1 project phải ko?,mà sao mình liên kết MPI cái wincc flex runtime ko được trong NETPRO đó
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennorules
Cho mình hỏi là mình đem 2 cái file HMI và plc đó vào thành 1 project phải ko?,mà sao mình liên kết MPI cái wincc flex runtime ko được trong NETPRO đó
Bạn chỉ việc chạy mô phỏng,không cần cấu hình gì thêm cả.
Bạn làm theo các bước thế này nha:
+B1: Dùng Step7 manager mở chương trình PLC trong thư mục PLC (phải mở phần mềm trước).
+B2:Mở PLCSIM lên,download toàn bộ project vào PLCSIM.
+B3:Mở chương trình Wincc Flexible 2008;chạy file S7300WF2008.hmi.
+B4:Chạy mô phỏng chương trình WF2008.
+B5:Test chương trình :Click Start thì LED trên WF2008 sẽ sáng,đồng thời Online Step7 thì ngõ ra Q0.0 =1.Ngược lại với button Stop.
Chúc bạn thành công
-
-
Thành viên cấp 9
sao mình làm như bạn nói rồi mà ko được,đèn LED cũng không sáng,bạn xem lại dùm mình coi có thiếu gì ko?,thanks,à có cái lạ là sao mình ấn nút Start xong kiểm tra giá trị của tag1 nó lại ghi là -1 ,mình ấn nút stop thì nó về 0,mà rõ ràng mình cài trong kia là SetBit nó lên 1 mà ta????????
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 06-27-2011 lúc 09:01 PM.
-
-
Thành viên cấp 9
mình có cần integrate nó vào trong project của step7 rồi kết nối 2 trạm đó qua MPI ko?
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennorules
mình có cần integrate nó vào trong project của step7 rồi kết nối 2 trạm đó qua MPI ko?
Có lẻ bạn làm sai thao tác,nêu được thì bạn lên team view,mình mô phỏng luôn cho bạn xem.Bạn chỉ cần chạy mô phỏng mà không cần làm thêm gì nữa cả.
Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 06-27-2011 lúc 09:54 PM.
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennorules
sao mình làm như bạn nói rồi mà ko được,đèn LED cũng không sáng,bạn xem lại dùm mình coi có thiếu gì ko?,thanks,à có cái lạ là sao mình ấn nút Start xong kiểm tra giá trị của tag1 nó lại ghi là -1 ,mình ấn nút stop thì nó về 0,mà rõ ràng mình cài trong kia là SetBit nó lên 1 mà ta????????
Về vấn đề này bạn đã chọn nhầm chức năng mô phỏng,bạn nên chọn start runtime systerm chứ không phải start runtime systerm with simulator.Bạn xem lại nha
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
dohung
Về vấn đề này bạn đã chọn nhầm chức năng mô phỏng,bạn nên chọn start runtime systerm chứ không phải start runtime systerm with simulator.Bạn xem lại nha
àh vậy mình nhầm rùi,để sáng mai kiểm tra lại,cám ơn anh nhiều nha ^^
-