Đăng Ký
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15
  1. #11
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    11
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thực sự là em mắc kẹt đối với bài này lắm rồi mong các anh chỉ giup

  2. #12
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tieppro_1990 Xem bài viết
    Thực sự là em mắc kẹt đối với bài này lắm rồi mong các anh chỉ giup
    Mình coi như em đã biết kết nối, cài đặt các thông số cơ bản của biến tần, motor ...
    bây giồ hướng dẫn bạn dùng
    1. DI1 làm ON/OF
    2. DN2 Tăng tần số
    3. DI3 Giảm tần số.
    Thực hiện như sau
    P3=3
    P10=1 Commissioning
    P700=2 Teminal command (Chạy từ các đầu vào digital, analog)
    P701=1 ON/OFF
    P702=13 Tăng tốc
    P703=14 Giảm tốc
    P10=0 Ready
    Thực hiện xong cài đặt này thì khi chuyển công tắc đầu vào DI1 biến tần sẽ bắt đầu chạy, dùng hai nút nhấn thường hở (NO) nối vào DI2,3. Khi bật công tắc ON (DI1) thì biến tần chuyển về chế độ running. muốn tăng tốc nhấn DI2, Muốn giảm tốc nhấn DI3
    Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 03-16-2013 lúc 10:19 PM.

  3. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #13
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tieppro_1990 Xem bài viết
    Thực sự là em mắc kẹt đối với bài này lắm rồi mong các anh chỉ giup
    Set P0003=3
    Set P0010=1 để set định mức động cơ
    Sau khi set xong định mức động cơ Set P0010=0 lại
    Set tiếp P0004=7
    P0700=2
    P0701=17
    P0702=17
    P0703=17
    Sau đó quay lại Set P0004=10 để set
    P1000=3
    P1001-P1007

    Quan trong của phần này là con P0004
    Đọc lại manual về tham số này
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 03-16-2013 lúc 04:20 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #14
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    8
    6 lượt trong 6 bài viết
    ban cần lưu ý p003 thì phải . là phải đặt ở chế độ truy cập i/o . sau đó bạn chọn đến p0701 chọn chức năng đầu vào . còn nếu bạn muốn đặt tần số thì bạn có thể chọn chạy theo mã nhị phân . bạn có thể tham khảo cài đặt biến tần M440 trang 41 link down http://www.mediafire.com/?8m21pie6se953rd

  7. Bài viết của "trison89" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    11
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    Em cảm ơn sự giúp đỡ của kidsolo1412 ,dienkhung,trison89 Em sẽ tìm hiểu theo ý của các anh
    Thank

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12