Gửi bởi
tieppro_1990
Em chào các anh /thầy
Em đang làm đề tài điều khiển ĐỘNG CƠ BA PHA KHÔNG ĐỒNG BỘ Sử dụng PLC điều khiển biến tần M420 bằng đầu ra số của PLC
Ý tưởng của em là -thiết đặt biến tần để có thể điều khiển đầu vào số
-Cài đặt các tần số cố định trên biến tần
-On /OFF các đầu vào số để chọn các tần số cố định đã cài đặt
P0003 CHỌN 2//Cho phép truy cập mở rộng vào các chức năng I/0 biến tần
...
...
P0100 CHỌN 0
....
....
P1000 CHỌN 3//TẦN SỐ CỐ ĐỊNH
Nhảy luôn đến thông số P1082 và em không thể thiết đặt các thông số dưới
P0700 CHỌN 1 //Lựa chọn nguồn lệnh từ bàn phím điều khiển
P0701 CHỌN 1//Quay moto theo chiều phải
P0702 CHỌN 17// Để đặt tần số cố định từ 1 tới 7(nhị phân) theo bảng dưới
DIN3 DIN2 DIN1
OFF 0 tác dụng 0 tác dụng 0 tác dung
P1001 FF1 0 tác dụng 0 tác dụng Tác dụng
P1002 FF2 0 tác dụng Tác dụng 0 tác dụng
P1003 FF3 0 tác dụng Tác dụng Tác dụng
P1004 FF4 Tác dụng 0 tác dụng 0 tác dụng
P1005 FF5 Tác dụng 0 tác dụng Tác dụng
P1006 FF6 Tác dụng Tác dụng 0 tác dụng
P1007 FF7 Tác dụng Tác dụng Tác dụng
P0703 CHỌN 12 \\Đảo chiều quay động cơ
P0704 CHỌN 0\\TẮT ĐỘNG CƠ
......
Rất mong các anh\thầy giúp
Đánh dấu