  1. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tieppro_1990 Xem bài viết
    Em chào các anh /thầy
    Em đang làm đề tài điều khiển ĐỘNG CƠ BA PHA KHÔNG ĐỒNG BỘ Sử dụng PLC điều khiển biến tần M420 bằng đầu ra số của PLC
    Ý tưởng của em là -thiết đặt biến tần để có thể điều khiển đầu vào số
    -Cài đặt các tần số cố định trên biến tần
    -On /OFF các đầu vào số để chọn các tần số cố định đã cài đặt

    P0003 CHỌN 2//Cho phép truy cập mở rộng vào các chức năng I/0 biến tần
    ...
    ...
    P0100 CHỌN 0
    ....
    ....
    P1000 CHỌN 3//TẦN SỐ CỐ ĐỊNH
    Nhảy luôn đến thông số P1082 và em không thể thiết đặt các thông số dưới


    P0700 CHỌN 1 //Lựa chọn nguồn lệnh từ bàn phím điều khiển
    P0701 CHỌN 1//Quay moto theo chiều phải
    P0702 CHỌN 17// Để đặt tần số cố định từ 1 tới 7(nhị phân) theo bảng dưới
    DIN3 DIN2 DIN1
    OFF 0 tác dụng 0 tác dụng 0 tác dung
    P1001 FF1 0 tác dụng 0 tác dụng Tác dụng
    P1002 FF2 0 tác dụng Tác dụng 0 tác dụng
    P1003 FF3 0 tác dụng Tác dụng Tác dụng
    P1004 FF4 Tác dụng 0 tác dụng 0 tác dụng
    P1005 FF5 Tác dụng 0 tác dụng Tác dụng
    P1006 FF6 Tác dụng Tác dụng 0 tác dụng
    P1007 FF7 Tác dụng Tác dụng Tác dụng


    P0703 CHỌN 12 \\Đảo chiều quay động cơ
    P0704 CHỌN 0\\TẮT ĐỘNG CƠ

    ......

    Rất mong các anh\thầy giúp
    Bạn cần giúp gì??
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content