Gửi bởi
khuchuong
nhưng anh ơi,em làm qua mạng truyền thông profibus, các chương trình con đó là ở slave, bây giờ làm thế nào để master nó cũng biết được mình đang load bài nào.
mà anh bảo tín hiệu kích cho bài toán thì mình dùng các nút nhấn như bình thường ạ?
Mình chỉ nêu cái hướng chứ mình chưa thử ^^
Trong mạng Profibus, có 2 thanh đọc/ghi: PIW/PQW
Trên con Master bạn dùng chân kích: ví dụ là
+ I0.0 sẻ MOV số 1 vào PQW10
+ I0.1 sẻ MOV số 2 vào PQW10
+ I0.2 sẻ MOV số 3 vào PQW10
Rồi, trên Slave bạn thực hiện so sánh (lệnh CMP):
+ PIW10=1 =>> thực hiện FC1
+ PIW10=2 =>> thực hiện FC2
+ PIW10=3 =>> thực hiện FC3
Chúc thành công
-