    Trog thư viện của S7 300 hàm Scale chỉ có FC105 và FC106 để unscale nhưg 2 hàm này thì có 2 thôg số cố địh rồi, mìh ko thay đổi đc lih họat như hàm scale trg S7 200 nên e thử viết 1 FC để scale giốg như trog S7 200 ( tất nhiên là dưới dạg đơn giản, tính toán thôi chứ ko xử lý đc hết tất cả như trog cái hàm scale mẫu của s7 200 ). Nếu chỉ dùg hàm này 1 lần trog cả chươg trình thì tính toán ko vấn đề j cả tuy nhiên nếu sử dụg nhiều lần để chuyển đổi nhiều kiểu thag đo thì kết quả ra của các hàm FC được gọi ở phía sau khôg chính xác nữa mặc dù trog hàm e đều dùg biến L để tính toán.
    Vậy e muốn hỏi nếu mìh muốn sử dụng nhiều hàm FC scale như trog S7 200 thì phải sửa lại chươgn trình ntn ah ? hoặc là a nào có hàm scale rồi thì up lên chia sẻ cho mọi ng vs :P
    E cảm ơn trc nhé.

  2. #182
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tqh12a1 Xem bài viết
    Trog thư viện của S7 300 hàm Scale chỉ có FC105 và FC106 để unscale nhưg 2 hàm này thì có 2 thôg số cố địh rồi, mìh ko thay đổi đc lih họat như hàm scale trg S7 200 nên e thử viết 1 FC để scale giốg như trog S7 200 ( tất nhiên là dưới dạg đơn giản, tính toán thôi chứ ko xử lý đc hết tất cả như trog cái hàm scale mẫu của s7 200 ). Nếu chỉ dùg hàm này 1 lần trog cả chươg trình thì tính toán ko vấn đề j cả tuy nhiên nếu sử dụg nhiều lần để chuyển đổi nhiều kiểu thag đo thì kết quả ra của các hàm FC được gọi ở phía sau khôg chính xác nữa mặc dù trog hàm e đều dùg biến L để tính toán.
    Vậy e muốn hỏi nếu mìh muốn sử dụng nhiều hàm FC scale như trog S7 200 thì phải sửa lại chươgn trình ntn ah ? hoặc là a nào có hàm scale rồi thì up lên chia sẻ cho mọi ng vs :P
    E cảm ơn trc nhé.
    Bạn không đưa ví dụ của bạn lên thì hơi khó, nhưng mình nghĩ do bạn dùng FC, giờ bạn dùng FB đi.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #183
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tqh12a1 Xem bài viết
    Trog thư viện của S7 300 hàm Scale chỉ có FC105 và FC106 để unscale nhưg 2 hàm này thì có 2 thôg số cố địh rồi, mìh ko thay đổi đc lih họat như hàm scale trg S7 200 nên e thử viết 1 FC để scale giốg như trog S7 200 ( tất nhiên là dưới dạg đơn giản, tính toán thôi chứ ko xử lý đc hết tất cả như trog cái hàm scale mẫu của s7 200 ). Nếu chỉ dùg hàm này 1 lần trog cả chươg trình thì tính toán ko vấn đề j cả tuy nhiên nếu sử dụg nhiều lần để chuyển đổi nhiều kiểu thag đo thì kết quả ra của các hàm FC được gọi ở phía sau khôg chính xác nữa mặc dù trog hàm e đều dùg biến L để tính toán.
    Vậy e muốn hỏi nếu mìh muốn sử dụng nhiều hàm FC scale như trog S7 200 thì phải sửa lại chươgn trình ntn ah ? hoặc là a nào có hàm scale rồi thì up lên chia sẻ cho mọi ng vs :P
    E cảm ơn trc nhé.
    Bạn không đưa ví dụ của bạn lên thì hơi khó, nhưng mình nghĩ do bạn dùng FC, giờ bạn dùng FB đi.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #184
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tqh12a1 Xem bài viết
    Trog thư viện của S7 300 hàm Scale chỉ có FC105 và FC106 để unscale nhưg 2 hàm này thì có 2 thôg số cố địh rồi, mìh ko thay đổi đc lih họat như hàm scale trg S7 200 nên e thử viết 1 FC để scale giốg như trog S7 200 ( tất nhiên là dưới dạg đơn giản, tính toán thôi chứ ko xử lý đc hết tất cả như trog cái hàm scale mẫu của s7 200 ). Nếu chỉ dùg hàm này 1 lần trog cả chươg trình thì tính toán ko vấn đề j cả tuy nhiên nếu sử dụg nhiều lần để chuyển đổi nhiều kiểu thag đo thì kết quả ra của các hàm FC được gọi ở phía sau khôg chính xác nữa mặc dù trog hàm e đều dùg biến L để tính toán.
    Vậy e muốn hỏi nếu mìh muốn sử dụng nhiều hàm FC scale như trog S7 200 thì phải sửa lại chươgn trình ntn ah ? hoặc là a nào có hàm scale rồi thì up lên chia sẻ cho mọi ng vs :P
    E cảm ơn trc nhé.
    ^_^ làm sao mà bạn nói các hàm FC được gọi ở phía sau không chính xác?! - Vậy bạn lập trình sai rồi hoặc sử dụng thông số không phù hợp. Chứ mình xài vẫn bình thường.

    Còn 2 thông số cố định chắc bạn nói đến hệ số K1 & K2 phải không?
    - Đây là 2 hệ số tượng trưng cho độ phân giải của Module (Min và Max) và được quy định sẵn luôn với đơn cực thì K1 = 0.0 và K2 = 27648.0 ; còn lưỡng cực thì K1= -27648.0 và K2 = 27648.0
    Còn nếu bạn muốn bỏ chân chọn chế độ thì thay vào đó bằng việc nhập thông số K1 và K2 tương tự như 200.

    Bạn phải hiểu nguyên tắc của đọc tín hiệu Analog và xử lý nó như sau:

    (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm,....nói chung tín hiệu vật lý hay tự nhiên - Analog vật lý theo cách gọi của mình về analog) -----> Tín hiệu Analog điện (thông qua tín hiệu cảm biến). Tới đây rồi thì thực ra chẳng có con VXL hay PLC nào hiểu tín hiệu Analog điện đâu vì chuẩn chỉ có +/-10V, 0-10V, +/-20mA, 0-20mA hoặc độ phân giải nhỏ hơn. Cho nên ------> Digital (chuẩn sang mức tín hiệu qua bộ biến đổi ADC - mọi người hay gọi là module Analog Input ^_^) - Giờ thì bạn hiểu Analog nghe ghê gớm nhưng về bản chất chẳng có gì cả quan trọng hiểu và không hiểu.

    Tới lúc này thì mọi người có thể sử dụng để tính toán và xử lý giống 200 chứ không nhất thiết phải dùng FC105 và FC106. Ví dụ:

    0-10V quy đổi thành 0 -27648 (mức phân giải) thì 1 mức phân giải: ∆ = 10/27648
    Khi đó nếu từ địa chỉ của Analog đọc về một số A thì giá trị V của nó sẽ là: V = A*∆ (V). và lúc này bạn phải code tay +/-/*/÷ ^_^. Còn thay vào code tay thì bạn sử dụng FC105 (scale - dùng cho Analog in) còn FC106 (unscale FC106).

    Analog chỉ là vậy thôi quá đơn giản đúng không bạn .

    P/S: Đừng gửi mail riêng khi bạn hỏi trên diễn dàn nhé. Còn lại nếu các câu hỏi tương tự bạn vui lòng gửi lên diễn dàn mình không trả lời với nội dung mang tính cộng đồng. Khi nào nó đặc trưng thì mình sẽ trả lời riêng vì mang tính bảo mật.

    Thân chào và chúc bạn vui.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #185
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phamtananhdtd Xem bài viết
    anh hiếu ơi.anh chỉ dùm em cách truyền dữ liệu 1 ra cổng MPI để em giao tiếp với VB6.0 cái.em tìm lâu lắm rồi mà ko được
    Chào bạn. Về phần kết nối này bạn sử dung Prodave kết nối và tìm kiếm thư viện của nó là xong.

    Sử dụng hàm BSEND, BRCV, PUT, GET.

    P/s: Vấn đề này có bạn làm thành công và mình phải trao đổi một vài phần mềm và tool đặc biệt với bạn đó để trao đổi qua lại cho nên không thể cho không được. Thông cảm. Còn lại mình sẽ gọi ý bạn dùng cái gì để làm.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #186
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    59
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Còn 2 thông số cố định chắc bạn nói đến hệ số K1 & K2 phải không?
    - Đây là 2 hệ số tượng trưng cho độ phân giải của Module (Min và Max) và được quy định sẵn luôn với đơn cực thì K1 = 0.0 và K2 = 27648.0 ; còn lưỡng cực thì K1= -27648.0 và K2 = 27648.0
    Còn nếu bạn muốn bỏ chân chọn chế độ thì thay vào đó bằng việc nhập thông số K1 và K2 tương tự như 200.
    Nhập thông số K1 và K2 này vào ntn hả a? A có thể nói rõ hơn đc ko?
    Còn về cái viết hàm FC kia thì a có thể cho e 1 vd mẫu để e thử kiểm tra lại cách viết chươg trình của mình đc ko ah?

  7. #187
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tqh12a1 Xem bài viết
    Nhập thông số K1 và K2 này vào ntn hả a? A có thể nói rõ hơn đc ko?
    Còn về cái viết hàm FC kia thì a có thể cho e 1 vd mẫu để e thử kiểm tra lại cách viết chươg trình của mình đc ko ah?
    Bạn coi lại trong phần của khối hàm FC105 và FC106 nó có công thức tính toán đó. Bạn coi lại rõ trong phần nhé bạn.

    Còn về việc viết làm sao thì bạn coi lại công thức + kỹ thuật lập trình của bạn. Sử dụng chương trình con có tham số.

    Chúc bạn thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #188
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cho e xin sdt của a được không
    a

  9. #189
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mọi người cho tui hỏi cái này xíu nhé. tui đang học S7 300, tui có sử dụng hàm FC83 nhưng mỗi khi gọi hàm thì nó lại thông báo trùng tên với 1 hàm nào đó và ko thể copy hay move đc. tui chỉ sử dụng hàm có trong thư viện TI-S7 Converting Blocks, hoàn toàn ko có hàm tự tạo. xin chân thành cảm ơn

  10. #190
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi bangngam Xem bài viết
    mọi người cho tui hỏi cái này xíu nhé. tui đang học S7 300, tui có sử dụng hàm FC83 nhưng mỗi khi gọi hàm thì nó lại thông báo trùng tên với 1 hàm nào đó và ko thể copy hay move đc. tui chỉ sử dụng hàm có trong thư viện TI-S7 Converting Blocks, hoàn toàn ko có hàm tự tạo. xin chân thành cảm ơn
    Đó là bạn đã gọi nó ra rồi mà gọi lại lần nữa nên bị nó hiện cảnh báo. Muốn tạo thì phải xoá khối hàm. Còn lại là do lỗi của bạn. Step by step

    http://plcvietnam.com.vn/forum/forum.../28-S7-300-400

    Đọc bài và tìm tài liệu trước khi hỏi tiếp.

    http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...PLC-S7-300-400

    http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...Cnh-PLC-S7-300
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

Trang 19 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 91718192021 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top