Chào thầy, khởi động ấm (OB100), khởi động nóng (OB101), khởi động lạnh (OB102) khác nhau gì?
Bình thường thì hay sử dụng khởi động ấm phải không thầy?
Vậy sau khi Insert thêm khối OB100 thì chúng ta phải khai báo như thế nào trong OB1. Có phải là ở network đầu tiên, ta gọi liền khối OB100 mà không cần điều kiện gì hết phải không?
Trong S7-300 chỉ có OB100 thôi còn lại OB101 và OB102 có trong S7-400.
Khi lần đầu tiên khởi động thì chương trình sẽ gọi OB100 thực thi lần đầu tiên chuyển từ Stop sang Run.
Mỗi khối OB riêng biệt chứ không có gọi OB này trong OB kia, mỗi OB làm một chức vụ riệng biệt.
Thân chào
-