Hiện tại trạm CPU s7-400 của em nó đang bị lỗi này mà em vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân ! Có anh nào bị như thế này chưa thì cho em ý kiến với ạ !
Thanks all !loi cpu.png
Hiện tại trạm CPU s7-400 của em nó đang bị lỗi này mà em vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân ! Có anh nào bị như thế này chưa thì cho em ý kiến với ạ !
Thanks all !loi cpu.png
Lỗi truyền thông Profibus rồi. Trạm remote I/O của bạn bị rớt
Em kiểm tra lúc thì nó bị rớt trạm số 6 lúc thì trạm số 3 .khi thì báo lỗi 1 module AI8x12 bit thế thì mình nên giải quyết theo hướng nào anh ?
bạn nên up file diagnotic lên, cái này chưa chắc là lỗi profibus, có thể là địa chỉ bạn dùng trong chương trình vượt quá size của process image. Thay vì dùng IW thì nên dùng PIW
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm: Hidden Content
loicpu4.4.txt em cho thay IM rồi và kiểm tra lại các giắc Profibus mà vẫn bị .em trực 3 đêm nay trong nhà máy rồi .Đau hết đầu anh ạ hix
a cho e xin mail của a được k ạ
[email protected] bạn ơi
Đánh dấu