				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					giúp đỡ về PLC OMRON TPM1A
				
				
						
						
				
					
						
							giúp đỡ về plc TPM1A
chào các anh em có bộ plc tpm1a khi em kết nối và nó báo là được bảo vệ và em đã mở bảo vệ rồi và đã upload chương trình của nó nên được nhưng khi em down chương trình mới xuống nó báo thất bại vì plc đã được bảo vệ và em muốn xóa chương trình cũ của nó mà ko được .xin mọi người giúp
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							hj.
Bạn vào tool PLc---> clear PLC và xóa hết dữ liệu nhớ trong đó bao gồm cả password luôn nhé.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content 
Mobile : 0168 798 0344
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							minh đã vào tools-plc-clear all memory area nhưng nó báo là failed to clear all the memory area
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Thử dùng Program Console xem sao.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Mình củng đang bị trường hợp này chẳng hiểu  vì sao luôn!!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
hung_edes
					
				 
				Mình củng đang bị trường hợp này chẳng hiểu  vì sao luôn!!
			
		 
	 
 Lỗi này là do khi thiết lập chương trình thì người lập trình đã đặt bảo vệ. Bạn vào chương trình và thử đặt lại BIT DM 6602 sang 0 xem sao. 
CPM1A.JPG
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Đã khắc phục được rồi.   Mở toggle project workspace. ( Alt+1)>>> mở settings có mục program protection có hai muc
                 Unprotected
                 Protected 
  Chọn protected rồi vào options   >>> transfer to plc 
Nhớ reset lại plc
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:23 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu