-
Thành viên Mới
giúp đỡ về PLC OMRON TPM1A
giúp đỡ về plc TPM1A
chào các anh em có bộ plc tpm1a khi em kết nối và nó báo là được bảo vệ và em đã mở bảo vệ rồi và đã upload chương trình của nó nên được nhưng khi em down chương trình mới xuống nó báo thất bại vì plc đã được bảo vệ và em muốn xóa chương trình cũ của nó mà ko được .xin mọi người giúp
-
-
Thành viên cấp 3
hj.
Bạn vào tool PLc---> clear PLC và xóa hết dữ liệu nhớ trong đó bao gồm cả password luôn nhé.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
-
Thành viên Mới
minh đã vào tools-plc-clear all memory area nhưng nó báo là failed to clear all the memory area
-
-
Thành viên cấp 1
Thử dùng Program Console xem sao.
-
-
Thành viên Mới
Mình củng đang bị trường hợp này chẳng hiểu vì sao luôn!!
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
hung_edes
Mình củng đang bị trường hợp này chẳng hiểu vì sao luôn!!
Lỗi này là do khi thiết lập chương trình thì người lập trình đã đặt bảo vệ. Bạn vào chương trình và thử đặt lại BIT DM 6602 sang 0 xem sao.
CPM1A.JPG
-
-
Thành viên Mới
Đã khắc phục được rồi. Mở toggle project workspace. ( Alt+1)>>> mở settings có mục program protection có hai muc
Unprotected
Protected
Chọn protected rồi vào options >>> transfer to plc
Nhớ reset lại plc
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:04 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu