    giúp đỡ về plc TPM1A
    chào các anh em có bộ plc tpm1a khi em kết nối và nó báo là được bảo vệ và em đã mở bảo vệ rồi và đã upload chương trình của nó nên được nhưng khi em down chương trình mới xuống nó báo thất bại vì plc đã được bảo vệ và em muốn xóa chương trình cũ của nó mà ko được .xin mọi người giúp

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    hj.
    Bạn vào tool PLc---> clear PLC và xóa hết dữ liệu nhớ trong đó bao gồm cả password luôn nhé.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    minh đã vào tools-plc-clear all memory area nhưng nó báo là failed to clear all the memory area

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    46
    Thanks
    1
    4 lượt trong 3 bài viết
    Thử dùng Program Console xem sao.
    TUANLT

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình củng đang bị trường hợp này chẳng hiểu vì sao luôn!!

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hung_edes Xem bài viết
    Mình củng đang bị trường hợp này chẳng hiểu vì sao luôn!!
    Lỗi này là do khi thiết lập chương trình thì người lập trình đã đặt bảo vệ. Bạn vào chương trình và thử đặt lại BIT DM 6602 sang 0 xem sao.
    CPM1A.JPG

  7. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Đã khắc phục được rồi. Mở toggle project workspace. ( Alt+1)>>> mở settings có mục program protection có hai muc
    Unprotected
    Protected
    Chọn protected rồi vào options >>> transfer to plc
    Nhớ reset lại plc