Thành viên cấp 2
Gửi bởi
BlackTigerNB
Ok, cảm ơn bạn. Vừa down Citect Scada về xong. Để mày mò cái này xem thế nào đã :s
Chào bạn. Mình đã có kinh nghiệm là SCADA của Siemens lâu rồi. Mình góp ý bạn thế này nhé.
- Công việc bạn đang làm giống như việc thiết kế SCADA
- SCADA tốt nhất là dùng PLC và phần mềm SCADA chung một hãng.
- WinCC Flexible là phần mềm dùng để lập trình cho các HMI của Siemens, nó có hỗ trợ kết nối PLC với PC, tuy nhiên, ko ai làm vậy cả
- Phần mềm SCADA của Siemens là WinCC, hiện nay là V7.0 SP2 hay SP3 gì đó.
- Bạn nên download và cài bản WinCC mới nhất.
Kết nối
- Kết nối giữa WinCC với S7-300 có thể dùng các loại sau
+ MPI dùng cáp PC Adapter USB, chiều dài tối đa khoảng 3 m, bạn có thể kéo dài được phía RS485, tuy nhiên phải dùng cáp tốt để đảm bảo đường truyền.
+ MPI dùng card CP5611, khoảng cách và tốc độ truyền là tỉ lệ nghịch nhau, bạn có thể xem trong tài liệu về mạng của Siemens. Khoảng cách tối đa 1km.
Chúc bạn thành công!
-