-
Thành viên cấp 1
gặp lỗi ở biến tần Delta VFD-L
Mình có biến tần Delta VFD-L cải đặt các thông số OK .mình nghĩ ko có vấn đề gì xảy ra cả ( cài đặt ko sai ) vì các thông số này mình lấy từ 1 máy đang chạy và kiểm điều kiến đầu vào là giống nhau .
Khi cấp điện nguồn và kích vào đầu điều kiến thì Motor ko quay , đo điện áp đầu ra là ko có .
Lấy biến tần khác cài đặt các giá trị giống như vậy thì biến tần có điện và motor quay.
Ai biết vấn đền của biến tần kia là gì xin chỉ giáo giúp .
Thanks .
-
-
Thành viên cấp 3
biến tần của bạn cũng mã, cùng nhà sản xuất với cái cũ không ?
-
-
Thành viên cấp 1
cái mới và cái cũ đều cùng mã và cùng nhà sản xuất Delta .
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
congnt
cái mới và cái cũ đều cùng mã và cùng nhà sản xuất Delta .
chào bạn! mình nghĩ bạn nên xem lại cách đấu sink hay source tín hiệu logic ngõ vào, thường thì trên biến tần có switch để chọn. Thử đi nhé!
-
-
Thành viên cấp 3
Chuyển sang cách điều khiển khác xem sao? chẳng hạn bạn đang điều khiển bằng phím thì chuyển sang kích terminal hoặc ngược lại
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:55 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu