Đăng Ký
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    gặp lỗi ở biến tần Delta VFD-L

    Mình có biến tần Delta VFD-L cải đặt các thông số OK .mình nghĩ ko có vấn đề gì xảy ra cả ( cài đặt ko sai ) vì các thông số này mình lấy từ 1 máy đang chạy và kiểm điều kiến đầu vào là giống nhau .
    Khi cấp điện nguồn và kích vào đầu điều kiến thì Motor ko quay , đo điện áp đầu ra là ko có .
    Lấy biến tần khác cài đặt các giá trị giống như vậy thì biến tần có điện và motor quay.
    Ai biết vấn đền của biến tần kia là gì xin chỉ giáo giúp .
    Thanks .

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    biến tần của bạn cũng mã, cùng nhà sản xuất với cái cũ không ?

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cái mới và cái cũ đều cùng mã và cùng nhà sản xuất Delta .

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Chuyển sang cách điều khiển khác xem sao? chẳng hạn bạn đang điều khiển bằng phím thì chuyển sang kích terminal hoặc ngược lại

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congnt Xem bài viết
    cái mới và cái cũ đều cùng mã và cùng nhà sản xuất Delta .
    chào bạn! mình nghĩ bạn nên xem lại cách đấu sink hay source tín hiệu logic ngõ vào, thường thì trên biến tần có switch để chọn. Thử đi nhé!

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top