Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 12

Threaded View

  1. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    21
    Thanks
    2
    6 lượt trong 6 bài viết

    Cool Kết nối HMI LS và PLC Siemens

    Trích dẫn Gửi bởi haidangcdt Xem bài viết
    Chào mọi người, Em đang làm đồ án với HMI LS xp30TTE kết nối plc s7200 mà sao không kết nối được, em làm theo user manual mà vẫn không kết nối được, mong mấy anh chỉ giúp!!! em cảm ơn!!!
    Bạn settup thông số truyền thông ở HMI và PLC tương đồng nhau:
    Ở PLC: set station = 2
    Boad rate=9600.
    Ở màn hình HMi bạn chọn như hình ảnh đính kèm

    tạo 1 project chỉ ON-OFF 1 đối tượng M0.0 hoặc Lamp ( Q0.0) để test kết nối.
    Nếu có lỗi gì xảy ra nữa thì bạn check lại cáp.


    Thân.
    Phân phối màn hình HMI EasyView Weintek, Hitech, Beijer, Mitsubishi, Fuji, Proface.....
    Hidden Content
    Thay thế tấm cảm ứng tất cả các loại Màn hình HMI
    Đọc, unlock Password HMI PLC Siemens Mitsubishi level 2

  2. Bài viết của "dacohau" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top