Thành viên cấp 1
Như vậy thông qua mạng ProfiDrive mình có thể set các thông số của động cơ cho biến tần trên Màn hình điều khiển hay bộ Controller bằng cách gởi một mã lệnh phải ko anh? E hiểu là như thế nhưng ko biết đúng ko. ^^
-
-
Thành viên cấp 7
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
trungchanh108
Như vậy thông qua mạng ProfiDrive mình có thể set các thông số của động cơ cho biến tần trên Màn hình điều khiển hay bộ Controller bằng cách gởi một mã lệnh phải ko anh? E hiểu là như thế nhưng ko biết đúng ko. ^^
Profidrive là 1 giải thuật,chứ không phải mạng truyền thông nha bạn!
Giai thuật này không set thông số động cơ,mà gửi 1 mã lệnh điều khiển thông qua ControlWord gồm 16 bit,mỗi bit có 1 chức năng riêng.Biến tần nhận được và thực thi lệnh đó , và gửi statusword về cho PLC biết cũng thông qua word 16 bit.Và gửi Word này có thể gửi từ PLC hay HMI tùy ý!
-
-
Thành viên cấp 10
Số lượng max biến tần là bao nhiêu vậy và siemen có hỗ trợ file GSD cho các dòng biến tần hãng khác không
Bạn nào làm rồi có thể cho 1 so sánh giữa phương pháp này và USS không?
-
-
Thành viên cấp 10
Chủ đề này không ai tham gia nữa àh
-
-
Thành viên Đồng
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
kidsolo1412
Chủ đề này không ai tham gia nữa àh
Tôi vẫn tham gia, đang làm đây, làm xong sẽ cho bạn biết khác điểm gì :D
-
-
Thành viên cấp 7
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
kidsolo1412
Số lượng max biến tần là bao nhiêu vậy và siemen có hỗ trợ file GSD cho các dòng biến tần hãng khác không
Bạn nào làm rồi có thể cho 1 so sánh giữa phương pháp này và USS không?
Chào anh.
Có thể kết nối tối đa 127 biến tần vào mạng với địa chỉ từ 0 đến 126.Với mỗi dòng biến tần bất kì,nhà sản xuất đề cung cấp cho người dùng file GSD , nên không chỉ PLC Siemens,mà các dòng PLC khác đều có thể kết nối với các dòng biến tần khác qua mạng PROFIBUS.(Tất nhiên là các dòng PLC cấp cao).Và phương pháp điều khiển cũng do SIEMENS đề xuất là dùng giải thuật PROFIDRIVE.
PROFIDRIVE có thể truyền thông với tốc độ từ 9.6KHz đến 12Mhz.Tùy vào bault rate max của biến tần.
-
-
Thành viên cấp 10
Theo như bạn giới thiệu thì phương pháp này dùng 1 control word trong này có cả phần cấu hình về địa chỉ và baurate hay chỉ có phần lệnh và hồi tiếp giữa PLC và biến tần.Vậy là thằng này nếu sử dụng thì chỉ 300 trở lên do 200 mặc dù có module EM277 cho profibus nhưng không add file GSD được nên đâu xài được đúng không
-
-
Thành viên cấp 7
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
kidsolo1412
Theo như bạn giới thiệu thì phương pháp này dùng 1 control word trong này có cả phần cấu hình về địa chỉ và baurate hay chỉ có phần lệnh và hồi tiếp giữa PLC và biến tần.Vậy là thằng này nếu sử dụng thì chỉ 300 trở lên do 200 mặc dù có module EM277 cho profibus nhưng không add file GSD được nên đâu xài được đúng không
ControlWord trong phương pháp này chỉ là lệnh điều khiển,bao gồm enable drive,cho phép chạy,chạy thuận,chạy ngược,Incre Motorized Pot,Dec Motorizepot,Hold Motorized Pot,các lệnh coast stop,quit stop,ramp stop,fast stop và disable drive.Controlword không cấu hình được địa chỉ và bauld rate.Còn về 200 thì chưa có điều kiện thử nên chưa kết luận và cũng ko dám đưa ra dự đoàn nào cả.Anh nào làm rồi có thể chia sẻ với mọi người được chứ.!
-
-
Thành viên cấp 10
Ah ok vậy là phần baudrate và địa chỉ được cấu hình trong lúc cấu hình hardware lúc add GSD.Như thế 200 chắc chắn không xài được phương pháp này.Để lấy 300 nghịch thử xem sao
-
-
Thành viên cấp 3
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
dohung
Lưu đồ điều khiển hoàn chỉnh như sau :
Chương trình PROFIDRIVE sử dụng biến trạng thái và phương trình trạng thái để lập trình.Biến trạng thái trong chương trình thông báo ta biết được chương trình đang ở đâu và nó còn dùng để điều khiển dòng chảy của chương trình.Một trạng thái i sẽ xảy ra chỉ khi trạng thái x đã xảy ra xong và có lệnh điều khiển nhảy đến trạng thái i thông qua trạng thái thứ x Ta có thể dựa vào logic trên để thành lập các phương trình trạng thái,và việc coding sẽ dễ dàng hơn
chào Anh.
cám ơn Anh vì những bài viết rất bổ ích.
- theo Em thì việc dùng truyền thông PROFIDRIVE điều khiển biến tần rất tiện lợi, nhưng nó chỉ điều khiển một số ít các chức năng hiện có của biến tần.
- còn về phương thức lập trình theo Anh nói là dùng biến trạng thái và phương trình trạng thái để lập trình, chỗ này Em còn mơ hồ lắm mong Anh giải thích rõ hơn. Theo như tài liệu DRIVECOM status flowchart biến tần ATV31 Anh gửi, Anh có thể chỉ Em cách lập trình PROFIDRIVE cho con biến tần này ko cụ thể là xác định biến trạng thái và phương trình trạng thái.
có gì sai mong Anh chỉ giáo.
thank.
-