Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
Theo như bạn giới thiệu thì phương pháp này dùng 1 control word trong này có cả phần cấu hình về địa chỉ và baurate hay chỉ có phần lệnh và hồi tiếp giữa PLC và biến tần.Vậy là thằng này nếu sử dụng thì chỉ 300 trở lên do 200 mặc dù có module EM277 cho profibus nhưng không add file GSD được nên đâu xài được đúng không
ControlWord trong phương pháp này chỉ là lệnh điều khiển,bao gồm enable drive,cho phép chạy,chạy thuận,chạy ngược,Incre Motorized Pot,Dec Motorizepot,Hold Motorized Pot,các lệnh coast stop,quit stop,ramp stop,fast stop và disable drive.Controlword không cấu hình được địa chỉ và bauld rate.Còn về 200 thì chưa có điều kiện thử nên chưa kết luận và cũng ko dám đưa ra dự đoàn nào cả.Anh nào làm rồi có thể chia sẻ với mọi người được chứ.!