Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
[-O<nhưng đó là MM440 mà anh nhưng em chỉ có MM420 thoi anh có tài liệu về con 420 không cho em xinh với em cảm ơn anh nhiu lắm va com plc của em là 315-2dp[-O<
Các bác có thể giải thích cho em cái IND tức 2nd workd trong PKW của giải thuật PROFIDrive không?Nó có 16 bit.bit 0-7 thì là offset của Parameter còn bít 8-15 thì nó ghi là array subindex có giá trị 0-255 và thường chỉ đặt từ 0-254 .em chưa hiểu chỗ đó,có bác nào giải thích giùm em không ạ?
Manual của nó ở đây ạ:
http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
Mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.^^
Lần sửa cuối bởi phanlonghpvn, ngày 03-30-2013 lúc 07:55 PM.
Em nghĩ e tìm ra rồi,mày mò mãi,nhưng không biết đúng không,theo em thì cái array subindex là cái mà trong [ ] của các các tham số ghi bên các tham số của biến tần.,ví dụ P0216[1] thì subindex là 1.như vậy thì byte cao của nó là 01.em nghĩ vậy còn đúng hay sai thì mong các bác cho ý kiến.và các index đó tìm trong đây ạ.
http://cache.automation.siemens.com/...st_Engl_B1.pdf
Đó là ý kiến của e.mong các bác phản hồi sớm sớm vì em cũng đang cần để làm đồ án về nó.hic
Bổ xung thêm một chút về phần này nhé ^^! đã test,Kết quả mình đã làm. các bạn tham khảo link sau:
http://www.mediafire.com/?nw77qm4oofbpf8x[/QUOTE]
Anh nói cái phần đọc thông số lên PLC dùng bức điện chuẩn như thế nào đi anh.
Anh dohung nghien cứu profidrive khá kỹ. em chỉ bổ sung 1 chút. Khi cấu hình phần cứng, control word, status word hay main setpoint đều là word ko phải là byte. có 3 loại địa chỉ cấu hình. 1 loại địa chỉ thiết bị được định nghĩa trên các switch dp biến tần, trong tham số profibus adress của starter cũng như địa chỉ trong HW của step7. 2 loại địa chỉ kia bao gồm pkw và pzd. pkw là địa chỉ tham chiếu các tham số trong biến tần từ plc, còn địa chỉ pzd là dùng để lập trình truyền thông từ plc. các control word, statusword, mainsetpoint hay actsetpoint cũng được dùng bởi địa chỉ các pzd này.
nó cần 1 cái mặt lạ giao tiếp profibus, cái đó cắm vào thì mới kết nối profibus được nhé , trên biến tần ko có sẵn
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Đánh dấu