Mình mở chủ đề này để mọi người cùng nhau thảo luận về thuật điều khiển PROFIDRIVE dùng trong điều khiển biến tần qua mạng Profibus.Bác nào đã làm về vấn đề này chia sẻ cho anh em cùng học hỏi nha.
Thank all.
Mình mở chủ đề này để mọi người cùng nhau thảo luận về thuật điều khiển PROFIDRIVE dùng trong điều khiển biến tần qua mạng Profibus.Bác nào đã làm về vấn đề này chia sẻ cho anh em cùng học hỏi nha.
Thank all.
Cấu hình phần cứng trong chương trình PLC thì cần file GSD.Bác nào có thư viện GSD của biến tần SIEMENS thì post lên cho mọi người cùng tham khảo với
Trước hết xin phép gửi bài hướng dẫn cấu hình phần cứng cho mạng Profibus điều khiển biến tần MM440 dùng PLC S7-300.
+B1 : Download file GSD từ link :http://cache.automation.siemens.com/...80b5%2Dgsd.zip
+B2 : Giai nén vào thư mục.
+B3 : Install file GSD MM440 vào Step7
--> mở HW Config -->Optional--->Install GSD file-->tìm đến thư mục đã giải nen chứa GSD file mới donwload.-->Oke
+B4 :Cấu hình GSD File MM440 vào mạng Profibus
Lưu ý chọn type PPO cho phù hợp với yêu cầu thiết kế.Thông thường,1 Profidrive thường dùng 4 Byte,1 byte Setpoint,1 byte Actual Value,1 byte Status Word,1 byte Control Word.
Đến đây thì đã cấu hình xong mạng Profibus điều khiển biến tần dùng giải thuật Profidrive.
Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 08-10-2011 lúc 12:59 AM.
Anh dohung nghien cứu profidrive khá kỹ. em chỉ bổ sung 1 chút. Khi cấu hình phần cứng, control word, status word hay main setpoint đều là word ko phải là byte. có 3 loại địa chỉ cấu hình. 1 loại địa chỉ thiết bị được định nghĩa trên các switch dp biến tần, trong tham số profibus adress của starter cũng như địa chỉ trong HW của step7. 2 loại địa chỉ kia bao gồm pkw và pzd. pkw là địa chỉ tham chiếu các tham số trong biến tần từ plc, còn địa chỉ pzd là dùng để lập trình truyền thông từ plc. các control word, statusword, mainsetpoint hay actsetpoint cũng được dùng bởi địa chỉ các pzd này.
Tài liệu Profidrive
http://support.automation.siemens.co...edownload=true
cái này đọc khó hỉu quá, anh nói rõ giúp em được không ? em cấu hình xong biến tần giao tiếp với PLC S7 300 314 C2DP rồi, giờ em không bit điều khiển như thế nào?
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Chào anh.
Khi cấu hình xong,anh có thể lập trình profdrive được rồi.
Profidrive là 1 giải thuật điều khiển biến tần từ PLC thông qua việc gửi control word để điều khiển,Biến tần sẽ phản hồi status word cho biết trạng thái của biến tần.Và tốc độ gửi từ PLC đến biến tần thông qua Word Set point và biến tần sẽ phản hồi tốc độ về thông qua word actual value.Như thế,cần phải hiểu cấu trúc 1 word trong chuẩn profidrive,16 bit,với chức năng của mỗi bit như thế nào,và hiểu 16 bit của status word,siemens quy định thế nào để lập trình.Hồi đó dohung viết trên biến tần,giờ sẽ viết trên PLC S7-300
Thân
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Anh xem thử tài liệu này,dùng cho điều khiển ATV31.
http://www.mediafire.com/?yh22zzx6xd0wukb
+PROFIDRIVE là chuẩn truyền thông giành cho truyền động . PROFIDRIVE cho phép các drive của các hãng khác nhau có thể điều khiển và giám sát bằng cách sử dụng chung 1 thuật toán.
+ Profidrive giao tiếp giữa bộ điều khiển (PLC,HMI,PC…) và drive thông qua control word và status word.Control word là 1 lệnh số 16 bit,mỗi bit có 1 chức năng cụ thể để điều khiển drive.Status word là biểu thị 1 tổ hợp trạng thái 16 bit.Sau khi drive nhận được lệnh điều khiển từ controlword,drive sẽ thực thi lệnh và trả về statusword để báo cho người vận hành biết trạng thái của drive.Để điều khiển tốc độ của drive thông qua main set point và actual value.Main setpoint giống như giá trị speed reference trong drive.Actual value là giá trị speed feedback trong drive.Ta xem xét các khái niệm cơ bản trong PROFIDRIVE như sau :
___Khái niệm PPO
PPO được gọi là sử lý dữ liệu theo đối tượng.PROFIDRI hỗ trợ 5 loại PPO.Trong
mỗi đối tượng PROFIDRIVE gồm có 4 đặc tính cơ bản sau :
+Profidrive control word
+Main setpoint
+Profidrive status word
+Actual value.
Post đến đây,hôm sau viết tiếp