    Trước hết xin phép gửi bài hướng dẫn cấu hình phần cứng cho mạng Profibus điều khiển biến tần MM440 dùng PLC S7-300.
    +B1 : Download file GSD từ link :http://cache.automation.siemens.com/...80b5%2Dgsd.zip
    +B2 : Giai nén vào thư mục.
    +B3 : Install file GSD MM440 vào Step7
    --> mở HW Config -->Optional--->Install GSD file-->tìm đến thư mục đã giải nen chứa GSD file mới donwload.-->Oke
    +B4 :Cấu hình GSD File MM440 vào mạng Profibus
    Lưu ý chọn type PPO cho phù hợp với yêu cầu thiết kế.Thông thường,1 Profidrive thường dùng 4 Byte,1 byte Setpoint,1 byte Actual Value,1 byte Status Word,1 byte Control Word.



    Đến đây thì đã cấu hình xong mạng Profibus điều khiển biến tần dùng giải thuật Profidrive.
    Lần sửa cuối bởi dohung, ngày 08-10-2011 lúc 12:59 AM.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    hồ chí minh city
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Trước hết xin phép gửi bài hướng dẫn cấu hình phần cứng cho mạng Profibus điều khiển biến tần MM440 dùng PLC S7-300.
    +B1 : Download file GSD từ link :http://cache.automation.siemens.com/...80b5%2Dgsd.zip
    +B2 : Giai nén vào thư mục.
    +B3 : Install file GSD MM440 vào Step7
    --> mở HW Config -->Optional--->Install GSD file-->tìm đến thư mục đã giải nen chứa GSD file mới donwload.-->Oke
    +B4 :Cấu hình GSD File MM440 vào mạng Profibus
    Lưu ý chọn type PPO cho phù hợp với yêu cầu thiết kế.Thông thường,1 Profidrive thường dùng 4 Byte,1 byte Setpoint,1 byte Actual Value,1 byte Status Word,1 byte Control Word.



    Đến đây thì đã cấu hình xong mạng Profibus điều khiển biến tần dùng giải thuật Profidrive.
    Anh dohung nghien cứu profidrive khá kỹ. em chỉ bổ sung 1 chút. Khi cấu hình phần cứng, control word, status word hay main setpoint đều là word ko phải là byte. có 3 loại địa chỉ cấu hình. 1 loại địa chỉ thiết bị được định nghĩa trên các switch dp biến tần, trong tham số profibus adress của starter cũng như địa chỉ trong HW của step7. 2 loại địa chỉ kia bao gồm pkw và pzd. pkw là địa chỉ tham chiếu các tham số trong biến tần từ plc, còn địa chỉ pzd là dùng để lập trình truyền thông từ plc. các control word, statusword, mainsetpoint hay actsetpoint cũng được dùng bởi địa chỉ các pzd này.