Lỗi kết nối PLC mitsubishi
Mình hiện tại đang sử dụng kết nối PLC với PC. (Mình dùng cap sc09 mua 300k) Nhưng gặp phải vấn đề như sau:
- khi kết nối với PC thì báo OK
- khi download dữ liệu về pc OK
- khi upload dữ liệu lên PLC thì up dc khoảng 60% thì bị báo lỗi và đơ máy. rút cáp ra cắp lại thì báo lỗi ko kết nối
mong các cao thủ nào gặp vấn đề này rồi giúp mình với.
thanks.
-
-
Thành viên cấp 1
Bạn kiểm tra tốc độ truyền của cổng com xem, hình như SC09 tốc độ 9600.
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
dung18
Bạn kiểm tra tốc độ truyền của cổng com xem, hình như SC09 tốc độ 9600.
Bạn có thể nói rõ hơn giúp mình dc ko? mình vẫn dùng 9600.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
minhson
Bạn có thể nói rõ hơn giúp mình dc ko? mình vẫn dùng 9600.
Nếu bạn dùng tốc độ truyền 9600 mà vẫn không được thì mình chịu thôi, vì mình từng gặp loại cáp SC09 của Tung Của sản xuất, nó nhận cổng com tùm lum, và tốc độ truyền cũng nhảy loạn xạ,không thiết lập được 1 cổng cố định giống như cáp xịn, nó cũng xảy ra tình trạng giống như của bạn, mình hay vào Mycomputer-> chuột phải->Properties-> Hardware-> Device Manager-> Ports -> Ports Setting và chỉnh sửa tham số :
Bits per second : 9600
data bits : 8
Stop bit : 1
Parity : None
Flow control : None
Lần sửa cuối bởi dung18, ngày 04-09-2013 lúc 11:53 AM.
-
-
Thành viên cấp 2
bạn thay sợi cáp USB to COM xem thế nào.
-
-
Thành viên cấp 3
Thử dùng Desktop kết nối thử xem
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
minhson
Mình hiện tại đang sử dụng kết nối PLC với PC. (Mình dùng cap sc09 mua 300k) Nhưng gặp phải vấn đề như sau:
- khi kết nối với PC thì báo OK
- khi download dữ liệu về pc OK
- khi upload dữ liệu lên PLC thì up dc khoảng 60% thì bị báo lỗi và đơ máy. rút cáp ra cắp lại thì báo lỗi ko kết nối
mong các cao thủ nào gặp vấn đề này rồi
giúp mình với.
thanks.
Nếu dùng SC09 thì bạn cần check lại sợi USB-RS232 khác và chạy GX trên winxp thử có bị nữa ko.
Nếu bị nữa thì bạn nên đổi sợi cáp khác hoặc PLC( mua thêm card rs422) là vừa.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
-
Thành viên cấp 1
Mọi người cho mình hỏi là PLC họ Q :Q03UDCPU có tương thích kết nối với con module master QJ61BT11N ko.tại mình kết nối và cài đặt phần Parameter (Network parameter) thì PLC toàn báo lỗi 3105 : Link PARA.ERROR .Mình thử nhiều lần rồi mà vẫn thế.Ai chỉ giúp mình với
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:37 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu