chòa mọi người mình dang gặp sự cố vời con plc cx200h .khi minhf kết nối với nó thì nó cứ báo lỗi IObus mình ko thẻ lào clear nó dược xin mọi người chỉ dẫn cho nhé
chòa mọi người mình dang gặp sự cố vời con plc cx200h .khi minhf kết nối với nó thì nó cứ báo lỗi IObus mình ko thẻ lào clear nó dược xin mọi người chỉ dẫn cho nhé
Có phải dòng C200HX của Omron ko bạn.
Con CPU này muốn transfer thì phải On dip switch 5 lên nhé bạn, setting thông số truyền thông 1 start bit, 7 data bits, even parity, 2 stop bit, 9,600 bps baud rate là ok