Thành viên cấp 1
Minh cung dang tim hieu ve PLC delta con DVP16ES200R. Ban nao co doan code doc cam bien PT 1000 giup minh voi.
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
ngoandkc
Minh cung dang tim hieu ve PLC delta con DVP16ES200R. Ban nao co doan code doc cam bien PT 1000 giup minh voi.
Chào bạn sao ban khong dung thử lệnh {From s0 s1 s2 s3} dung để d0ọc nhiệt độ về. trong đó s0: số thứ tự modult, s1 thanh ghi nhiệt độ, s2 là thanh ghi lưu gtri nhiệt độ, S3 số thanh ghi đọc liên tiếp.
VD: From K0 K16 d200 k4
modult số 1/ thanh ghi nhiệt độ trên modult/ d200 chứa gtri nhiệt độ dọc về/ doc liên tục 4 thanh ghi liến tiếpk16,k17,k18,k19--> d200,d201,d202,d203
-