Q61P là module nguồn.
Bạn xem lại CPU bao nhiêu, từ dòng Q02H trở lên có thêm cổng USB chuẩn B đó bạn. còn nếu bạn dung cap RS232 thi QC30R2 nhé.
Bạn setup cấu hình cho CPU nó nhận moudule ethernet rồi mới down load qua module ethernet bạn nhé.
Hi anh Đô!
Anh cho em hỏi vấn đề này nữa nhé! Hệ thống em phải dùng tới 2 main base, vậy 2 main base này dùng 1 CPU thì phải kết nối như thế nào? Main base thứ 2 có phải dùng module nguồn nuôi riêng nữa không?
mỗi system chỉ 1 main base thôi nhé bạn.
Base còn lại là base Extende.
Trên main base có 1 slot để mở rộng base, còn trên Base extende thì có 2 slot để cầu qua base ext tiêp theo.
kết nối 2 base thì bạn dùng cáp nhé.
còn về cấu hình thì bạn cứ vào parameter mà khai báo module là dc.
Hi anh Đô!
Hiện tại hệ thống em đang bị lỗi một module ngõ ra QY10, vậy giờ em thay module này bằng module mới thì có phải cấu hình lại phần cứng không? Phần cứng đã được cấu hình sẵn từ ban đầu rồi, giờ bên em lại không được phép can thiệp vào PLC. Anh đã làm qua xem giúp em phần này nhé
module QY10 là loại module thông thường nên bạn thay cho module cùng mã thì ko ảnh hưởng gì tới cấu hình đầu.
Dòng PLC Q có hỗ trợ tháo lắp module trực tiếp đó nha bạn, việc này chỉ dùng trong trường hợp ko dừng máy được. nếu thay kiểu này thì nên off hết các output cho module này nhe.
Bình thường bạn cứ shutdown system rồi thay thôi, ko ảnh hưởng gì hết,
Thân.
Base extende vẫn dùng module nguồn chứ bạn.
KHi cấu hình thì binh thuong là Supply module-CPU-module communication-module intelligent-module in/out.
bạn cũng có thể đặt vị trí các module bất kì trên base nhé.
hệ thống của bạn dùng trong ứng dụng gì vậy?
Hi anh Đô!
Hệ thống em cấp liệu cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, liệu được cất giữ trong 10 silo, mỗi silo chứa được khoảng 200-300 tấn. Anh xem qua hình ảnh giám sát hệ thống này nhé