Đăng Ký
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 37
  1. #11
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Bên mitsu ko hỗ trợ phần edit online như bên AB đâu bạn.
    - Tool PLC Mitsu chỉ hỗ trợ phần download during Run mode thôi. Có nghĩa bạn down xuong mà PLC vẫn chạy, đối với PLC họ Q thì bạn có thể down từng task riêng rẽ mà ko ảnh hưởng đến hệ thống.
    Em đang gặp con họ Q61P, không biết PLC này dùng cable nào để download chương trình anh Đô nhỉ? Hệ thống em thấy có module QJ71E71-100 truyền thông ethernet thì phải, vậy có thể download và upload qua cổng ethernet này được không?
    Em xin cảm ơn
    Lần sửa cuối bởi consair90, ngày 04-24-2013 lúc 12:45 AM.

  2. #12
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Q61P là module nguồn.
    Bạn xem lại CPU bao nhiêu, từ dòng Q02H trở lên có thêm cổng USB chuẩn B đó bạn. còn nếu bạn dung cap RS232 thi QC30R2 nhé.
    Bạn setup cấu hình cho CPU nó nhận moudule ethernet rồi mới down load qua module ethernet bạn nhé.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #13
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Hi anh Đô!
    Anh cho em hỏi vấn đề này nữa nhé! Hệ thống em phải dùng tới 2 main base, vậy 2 main base này dùng 1 CPU thì phải kết nối như thế nào? Main base thứ 2 có phải dùng module nguồn nuôi riêng nữa không?

  5. #14
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Q61P là module nguồn.
    Bạn xem lại CPU bao nhiêu, từ dòng Q02H trở lên có thêm cổng USB chuẩn B đó bạn. còn nếu bạn dung cap RS232 thi QC30R2 nhé.
    Bạn setup cấu hình cho CPU nó nhận moudule ethernet rồi mới down load qua module ethernet bạn nhé.
    Em vừa xem lại thì CPU em dòng Q06HCPU, đúng như anh nói CPU này có cổng USB và cổng RS-232. Trước giờ chỉ gặp dòng compact của Mitsu, giờ gặp qua dòng Q thấy bỡ ngỡ quá. Anh có thể hướng dẫn sơ cho em về cách cấu hình phần cứng được không ạ?

  6. #15
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    mỗi system chỉ 1 main base thôi nhé bạn.
    Base còn lại là base Extende.
    Trên main base có 1 slot để mở rộng base, còn trên Base extende thì có 2 slot để cầu qua base ext tiêp theo.
    kết nối 2 base thì bạn dùng cáp nhé.
    còn về cấu hình thì bạn cứ vào parameter mà khai báo module là dc.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  7. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #16
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Hi anh Đô!
    Hiện tại hệ thống em đang bị lỗi một module ngõ ra QY10, vậy giờ em thay module này bằng module mới thì có phải cấu hình lại phần cứng không? Phần cứng đã được cấu hình sẵn từ ban đầu rồi, giờ bên em lại không được phép can thiệp vào PLC. Anh đã làm qua xem giúp em phần này nhé

  9. #17
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    module QY10 là loại module thông thường nên bạn thay cho module cùng mã thì ko ảnh hưởng gì tới cấu hình đầu.
    Dòng PLC Q có hỗ trợ tháo lắp module trực tiếp đó nha bạn, việc này chỉ dùng trong trường hợp ko dừng máy được. nếu thay kiểu này thì nên off hết các output cho module này nhe.
    Bình thường bạn cứ shutdown system rồi thay thôi, ko ảnh hưởng gì hết,
    Thân.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  10. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #18
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    mỗi system chỉ 1 main base thôi nhé bạn.
    Base còn lại là base Extende.
    Trên main base có 1 slot để mở rộng base, còn trên Base extende thì có 2 slot để cầu qua base ext tiêp theo.
    kết nối 2 base thì bạn dùng cáp nhé.
    còn về cấu hình thì bạn cứ vào parameter mà khai báo module là dc.
    Vậy dùng base extend thì có cần slot nguồn không anh? Khi cấu hình trong parameter thì có cần chú ý thứ tự các module không? ý em nói là có sự ưu tiên nào ở đây không ạ? Chẳng hạn em có 4 loại module khác nhau : ethernet, analog, DI, DO

  12. #19
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Base extende vẫn dùng module nguồn chứ bạn.
    KHi cấu hình thì binh thuong là Supply module-CPU-module communication-module intelligent-module in/out.
    bạn cũng có thể đặt vị trí các module bất kì trên base nhé.
    hệ thống của bạn dùng trong ứng dụng gì vậy?
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  13. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  14. #20
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Hi anh Đô!
    Hệ thống em cấp liệu cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, liệu được cất giữ trong 10 silo, mỗi silo chứa được khoảng 200-300 tấn. Anh xem qua hình ảnh giám sát hệ thống này nhé
    P1080031.jpg

Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top