Vâng em cảm ơn anh. Nhưng em ở HN. Anh có nick Yahoo không anh. Anh cho em xin. Anh giup em với. Hôm qua lục lọi các tài liệu thì noc có nói tới module Profisafe via Profibus của dòng này. Và khi cấu hình họ đưa bức điện này vào nữa. Em vẵn chưa hiểu. http://www.mediafire.com/?acex04zo11s1unp
Đây là tài liệu của nó. Anh xem qua và chỉ em mấy vẫn đề trên với
Nói chung là anh đang định viết bài này mà chưa có thơi gian, em có team viewer và rảnh thì thứ 7, chủ nhật anh sẽ kết nối vào máy em và cấu hình cho em. 0978271168 là số điện thoại của anh.
Em nên nhớ vài điều nhỏ thế này:
Với mạng Profibus, End Register phải on ở điểm đầu và điệm cuối.
Cấu hình trên HW của PLC phải đúng với trên biến tần.
Lỗi trên biến tần có thể đọc được là Fxxxx hay Axxxx cho nên em phải tra cái code này để biết nó bị cái gì.
Vâng em cảm ơn anh. Vâng em có Team Viewer. Dòng biến tần em dùng là G120 hàng E. Thông số cài đặt cho Profibus của nó không có sẵn. Em tự tìm và đc biết là
P700=P100=6
P918 = Adrr
P2030 = Protocol
P922 = Telegram
P2079 = P922 nếu P922<999
P2021 = tốc độ bau.
Với nhưng thông số ấy anh thấy đã ổn chưa à. Do biến tần phai lên trường mới làm đc nên em hơi bị động. Vâng T7 anh
Anh ơi hôm nay em vừa đọc tài liệu về nó có viết:
You can set the inverter's PROFIBUS address using either DIP switches on the Control Unit or parameter p0918.
Valid PROFIBUS addresses: 1 … 125
Invalid PROFIBUS addresses: 0, 126, 127
If you have specified a valid address using DIP switches, this address will always be the one that takes effect and p0918 cannot be changed.
If you set all DIP switches to "OFF" (0) or "ON" (1), then p0918 defines the address.
Em thắc mắc. Nếu em đặt địa chỉ ở P918 thì không cần gạt DIP nữa. Anh xem đúng không anh.
Anh ơi hôm nay em vừa đọc tài liệu về nó có viết:
You can set the inverter's PROFIBUS address using either DIP switches on the Control Unit or parameter p0918.
Valid PROFIBUS addresses: 1 … 125
Invalid PROFIBUS addresses: 0, 126, 127
If you have specified a valid address using DIP switches, this address will always be the one that takes effect and p0918 cannot be changed.
If you set all DIP switches to "OFF" (0) or "ON" (1), then p0918 defines the address.
Em thắc mắc. Nếu em đặt địa chỉ ở P918 thì không cần gạt DIP nữa. Anh xem đúng không anh.
Cái này đúng hoàn toàn nhưng vì tụi em không có thể nhớ nên thông số 918 sẽ bị xóa sau khi tắt nguồn. Tốt nhất là làm như anh chỉ. Khi cấp nguồn thì cấp cho biến tần trước, sau khi bến tần khỏi động xong nên thì khởi đông PLC.
Sau khi download HW cung nên tắt nguồn, khởi một chút rồi mở lại để hệ thống dò tìm thông số lại từ đầu.
Đánh dấu