    Mình đặt rồi bạn à. Địa chỉ biến tần mình set P918=3 và Ở S7 mình đặt địa chỉ nó là 3 rồi

  2. #12
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Vâng em cảm ơn anh. Nhưng em ở HN. Anh có nick Yahoo không anh. Anh cho em xin. Anh giup em với. Hôm qua lục lọi các tài liệu thì noc có nói tới module Profisafe via Profibus của dòng này. Và khi cấu hình họ đưa bức điện này vào nữa. Em vẵn chưa hiểu.
    http://www.mediafire.com/?acex04zo11s1unp
    Đây là tài liệu của nó. Anh xem qua và chỉ em mấy vẫn đề trên với
    Nói chung là anh đang định viết bài này mà chưa có thơi gian, em có team viewer và rảnh thì thứ 7, chủ nhật anh sẽ kết nối vào máy em và cấu hình cho em. 0978271168 là số điện thoại của anh.
    Em nên nhớ vài điều nhỏ thế này:
    Với mạng Profibus, End Register phải on ở điểm đầu và điệm cuối.
    Cấu hình trên HW của PLC phải đúng với trên biến tần.
    Lỗi trên biến tần có thể đọc được là Fxxxx hay Axxxx cho nên em phải tra cái code này để biết nó bị cái gì.

  3. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #13
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Vâng em cảm ơn anh. Vâng em có Team Viewer. Dòng biến tần em dùng là G120 hàng E. Thông số cài đặt cho Profibus của nó không có sẵn. Em tự tìm và đc biết là
    P700=P100=6
    P918 = Adrr
    P2030 = Protocol
    P922 = Telegram
    P2079 = P922 nếu P922<999
    P2021 = tốc độ bau.
    Với nhưng thông số ấy anh thấy đã ổn chưa à. Do biến tần phai lên trường mới làm đc nên em hơi bị động. Vâng T7 anh

  5. #14
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Em đọc cái file đính kèm nha. Nhớ chú ý set cái địa chi là cái mục số 5 đó.

  6. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #15
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Em cảm ơn anh nhiều.

  8. #16
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Nhưng mà địa chỉ này sẽ trùng với địa chỉ biến tần theo cấu hình hay sao anh. Hay nó là địa chỉ cổng DP truyền thông Profibus à anh

  9. #17
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Nhưng mà địa chỉ này sẽ trùng với địa chỉ biến tần theo cấu hình hay sao anh. Hay nó là địa chỉ cổng DP truyền thông Profibus à anh
    Phải trùng

  10. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #18
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Anh ơi hôm nay em vừa đọc tài liệu về nó có viết:
    You can set the inverter's PROFIBUS address using either DIP switches on the Control Unit or parameter p0918.
    Valid PROFIBUS addresses: 1 … 125
    Invalid PROFIBUS addresses: 0, 126, 127
    If you have specified a valid address using DIP switches, this address will always be the one that takes effect and p0918 cannot be changed.
    If you set all DIP switches to "OFF" (0) or "ON" (1), then p0918 defines the address.
    Em thắc mắc. Nếu em đặt địa chỉ ở P918 thì không cần gạt DIP nữa. Anh xem đúng không anh.

  12. #19
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Anh ơi hôm nay em vừa đọc tài liệu về nó có viết:
    You can set the inverter's PROFIBUS address using either DIP switches on the Control Unit or parameter p0918.
    Valid PROFIBUS addresses: 1 … 125
    Invalid PROFIBUS addresses: 0, 126, 127
    If you have specified a valid address using DIP switches, this address will always be the one that takes effect and p0918 cannot be changed.
    If you set all DIP switches to "OFF" (0) or "ON" (1), then p0918 defines the address.
    Em thắc mắc. Nếu em đặt địa chỉ ở P918 thì không cần gạt DIP nữa. Anh xem đúng không anh.
    Cái này đúng hoàn toàn nhưng vì tụi em không có thể nhớ nên thông số 918 sẽ bị xóa sau khi tắt nguồn. Tốt nhất là làm như anh chỉ. Khi cấp nguồn thì cấp cho biến tần trước, sau khi bến tần khỏi động xong nên thì khởi đông PLC.
    Sau khi download HW cung nên tắt nguồn, khởi một chút rồi mở lại để hệ thống dò tìm thông số lại từ đầu.

  13. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  14. #20
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Muốn cài được cái goi Package cho Sinamics với Driver ES phải cài thêm cái gì anh nhỉ. Em cài nó cứ báo lỗi thôi