Nhưng mà địa chỉ này sẽ trùng với địa chỉ biến tần theo cấu hình hay sao anh. Hay nó là địa chỉ cổng DP truyền thông Profibus à anh
Nhưng mà địa chỉ này sẽ trùng với địa chỉ biến tần theo cấu hình hay sao anh. Hay nó là địa chỉ cổng DP truyền thông Profibus à anh
Anh ơi hôm nay em vừa đọc tài liệu về nó có viết:
You can set the inverter's PROFIBUS address using either DIP switches on the Control Unit or parameter p0918.
Valid PROFIBUS addresses: 1 … 125
Invalid PROFIBUS addresses: 0, 126, 127
If you have specified a valid address using DIP switches, this address will always be the one that takes effect and p0918 cannot be changed.
If you set all DIP switches to "OFF" (0) or "ON" (1), then p0918 defines the address.
Em thắc mắc. Nếu em đặt địa chỉ ở P918 thì không cần gạt DIP nữa. Anh xem đúng không anh.
Cái này đúng hoàn toàn nhưng vì tụi em không có thể nhớ nên thông số 918 sẽ bị xóa sau khi tắt nguồn. Tốt nhất là làm như anh chỉ. Khi cấp nguồn thì cấp cho biến tần trước, sau khi bến tần khỏi động xong nên thì khởi đông PLC.
Sau khi download HW cung nên tắt nguồn, khởi một chút rồi mở lại để hệ thống dò tìm thông số lại từ đầu.
Muốn cài được cái goi Package cho Sinamics với Driver ES phải cài thêm cái gì anh nhỉ. Em cài nó cứ báo lỗi thôi
Em tải lần lượt 3 cái này. Em đang cài cai Simotion
HF1_zu_DriveES_PCS7_V61_SP2,..
SSP_SINAMICS_G120_V4_3_2,
33119786_SIMOTION_FWSP_V4_3_SP1_HF9