Vang. Mấy thông số đó em biết và em hàn theo như thế rồi. Em có cả chân 1 Sheil nối vỏ chống nhiễu nữa cơ. Em hàn 1 đầu ở chỗ cắm PLC còn đầu kia cắm vào Inverter em không hàn. Uhm. Em quyet dinh mua profibus conector
Lần sửa cuối bởi anhnamhm, ngày 04-29-2013 lúc 12:15 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Ô anh ơi. Em vẫn chưa hiểu cái On/OF của cái Conector lắm. Giả sử em bật on ở đầu PLC vậy ở cuối biến tần thì làm sao anh. và 2 biến tần thì làm sao anh nhỉ.
Em đinh dùng con này 6ES7 972-0BA30-0XA0 có ổn không nhỉ
Lần sửa cuối bởi anhnamhm, ngày 05-01-2013 lúc 06:05 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhnamhm
Ô anh ơi. Em vẫn chưa hiểu cái On/OF của cái Conector lắm. Giả sử em bật on ở đầu PLC vậy ở cuối biến tần thì làm sao anh. và 2 biến tần thì làm sao anh nhỉ.
Em đinh dùng con này 6ES7 972-0BA30-0XA0 có ổn không nhỉ
Em đọc bài ở đây nhé.. Trong bài viết đó có cả chỉ dẫn cách ON/OFF cho từng node đó. Cái conector em chọn cho PLC thì ok, nhưng hình như cho biến tần thì hơi khó lắp vì nó là loại 90 degree. Em nên chọn phía biến tần là thẳng thì dễ lắp hơn, tham khảo ở đây nhé. https://eb.automation.siemens.com/ma...ee=CatalogTree
Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 05-01-2013 lúc 07:03 PM.
-
Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Nhưng em đọc thấy 1 số tài liệu chỗ nào nó cũng viết
The bus connector 6ES7 972-0BA30-0XA0 cannot be connected to the stranded
cores.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhnamhm
Nhưng em đọc thấy 1 số tài liệu chỗ nào nó cũng viết
The bus connector 6ES7 972-0BA30-0XA0 cannot be connected to the stranded
cores.
Anh gửi cho em cả một đống trong trang Siemens rồi mà.
-
Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:40 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu