    CC-Link của PLC Q

    Mọi người cho mình hỏi là PLC họ Q :Q03UDCPU có tương thích kết nối với con module master QJ61BT11N ko.tại mình kết nối và cài đặt phần Parameter (Network parameter) thì PLC toàn báo lỗi 3105 : Link PARA.ERROR .Mình thử nhiều lần rồi mà vẫn thế.Ai chỉ giúp mình với

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Đây là phần cài đặt parameter và ghép nối PLC của mình

    Ghép nối phần cứng.jpg

    CC-link.jpg

    Các cao thủ cứu giúp
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi ptluyen, ngày 04-28-2013 lúc 12:07 PM.

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    link ảnh trước mờ quá,mọi người xem giúp mình với

    http://upanh.com/view/?s=upload&id=6rt37u6eepn

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    chào bạn.
    Q03UDCPU có thể upto 8 module CC-link.
    Việc cần làm của bạn bây giờ là:
    - check lại version của CPU phải là version B . cái này có thể xem trên nhãn hoặc diagnotics PLC đế xem info
    - Check lại số lượng module CC-link trong câu hình và thực tế phải tương thích.
    - check lại all connection count nếu bạn dùng 1 station thì check =1, nếu 2 station thì = 2....
    - bạn dùng bản GX-developer 8.4 hoặc later nhé.
    Bạn có thế up hình của base PLC lên dc ko?vì mình thấy vị tri đặt các thiết bị uncorrect.
    Lần sửa cuối bởi phongnhatdo, ngày 04-28-2013 lúc 04:53 PM.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  5. Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    chào bạn.
    Q03UDCPU có thể upto 8 module CC-link.
    Việc cần làm của bạn bây giờ là:
    - check lại version của CPU phải là version B . cái này có thể xem trên nhãn hoặc diagnotics PLC đế xem info
    - Check lại số lượng module CC-link trong câu hình và thực tế phải tương thích.
    - check lại all connection count nếu bạn dùng 1 station thì check =1, nếu 2 station thì = 2....
    - bạn dùng bản GX-developer 8.4 hoặc later nhé.
    Bạn có thế up hình của base PLC lên dc ko?vì mình thấy vị tri đặt các thiết bị uncorrect.
    Chào bạn
    Mình up ảnh mình kết nối
    http://upanh.com/view/?s=upload&id=ert2cs9q3aq
    http://upanh.com/view/?s=upload&id=8rta6seq1mf
    http://upanh.com/view/?s=upload&id=9rt1fsdqcml

    Bạn kiểm tra hộ mình xem có dc không
    ở đây mình đặt QJ61BT11N ở vị trí Slot4 với địa chỉ 0050
    cấu hình mình cài trong GX
    http://upanh.com/view/?s=upload&id=0rte5s5ibpw
    Mình đã test thử và PLC ko báo lỗi nữa
    Nhưng Module QJ61BT11N lại báo đèn ERR đồng thời chỉ có đèn truyền dữ liệu SD(send) sáng mà đèn RD lại ko sáng
    Trong bộ A7NC của biến tần mà mình kết nối CC-link thì ngược lại đèn RD sáng mà đèn SD lại ko sáng
    Mọi người có thể kiểm tra giúp mình xem liệu mình có sai sót chỗ nào không?
    Lần sửa cuối bởi ptluyen, ngày 05-01-2013 lúc 06:20 PM.

  7. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    anh có thể cấu hình một plc họ q với một modul cclink và giải thich để mọi người cùng học hỏi anh rành về mitxu quá em tìm lóp học mà ko biết o đâu dạy het

  8. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    hj
    A chọn lại những phần sau nhé.
    - Trong sation information : Chọn lại type thiết bị là Remote device station.
    - Ở mục type : chọn là Master station
    - Automatic reconnection station count : chọn bằng 1 nhé.
    - retry count : chọn bằng 3.
    - Mode : remote net (Ver.2 mode)
    Về phần biến tần set truyền thông CC-link. hiện tại đèn RD sáng là biến tần sẵn sàng truyền thông rồi đó,
    Con phần PLC phải thiết lập đúng thì nó mới truyền vs nhau dc.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  9. The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:


  10. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Cảm ơn bạn nhé,để mình cài theo cách bạn chỉ xem có bị lỗi nữa không

  11. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    hj
    A chọn lại những phần sau nhé.
    - Trong sation information : Chọn lại type thiết bị là Remote device station.
    - Ở mục type : chọn là Master station
    - Automatic reconnection station count : chọn bằng 1 nhé.
    - retry count : chọn bằng 3.
    - Mode : remote net (Ver.2 mode)
    Về phần biến tần set truyền thông CC-link. hiện tại đèn RD sáng là biến tần sẵn sàng truyền thông rồi đó,
    Con phần PLC phải thiết lập đúng thì nó mới truyền vs nhau dc.

    Bạn ơi,mình làm theo cách bạn chỉ nhưng con PLC nó lại báo lỗi
    mã lỗi 3105 : LINK PARA.ERROR
    mình cài thông số PLC trong GX :
    http://upanh.com/view/?s=upload&id=5rt96lbmbhm

  12. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Bạn đính kèm file GX mình xem thử.
    vì biến tần dùng Ver2 nên mình phải set module lên Ver2
    Mitsubishi automation .