chào bạn.
Q03UDCPU có thể upto 8 module CC-link.
Việc cần làm của bạn bây giờ là:
- check lại version của CPU phải là version B . cái này có thể xem trên nhãn hoặc diagnotics PLC đế xem info
- Check lại số lượng module CC-link trong câu hình và thực tế phải tương thích.
- check lại all connection count nếu bạn dùng 1 station thì check =1, nếu 2 station thì = 2....
- bạn dùng bản GX-developer 8.4 hoặc later nhé.
Bạn có thế up hình của base PLC lên dc ko?vì mình thấy vị tri đặt các thiết bị uncorrect.