chào bạn.
Q03UDCPU có thể upto 8 module CC-link.
Việc cần làm của bạn bây giờ là:
- check lại version của CPU phải là version B . cái này có thể xem trên nhãn hoặc diagnotics PLC đế xem info
- Check lại số lượng module CC-link trong câu hình và thực tế phải tương thích.
- check lại all connection count nếu bạn dùng 1 station thì check =1, nếu 2 station thì = 2....
- bạn dùng bản GX-developer 8.4 hoặc later nhé.
Bạn có thế up hình của base PLC lên dc ko?vì mình thấy vị tri đặt các thiết bị uncorrect.
Chào bạn
Mình up ảnh mình kết nối
http://upanh.com/view/?s=upload&id=ert2cs9q3aq
http://upanh.com/view/?s=upload&id=8rta6seq1mf
http://upanh.com/view/?s=upload&id=9rt1fsdqcml
Bạn kiểm tra hộ mình xem có dc không
ở đây mình đặt QJ61BT11N ở vị trí Slot4 với địa chỉ 0050
cấu hình mình cài trong GX
http://upanh.com/view/?s=upload&id=0rte5s5ibpw
Mình đã test thử và PLC ko báo lỗi nữa
Nhưng Module QJ61BT11N lại báo đèn ERR đồng thời chỉ có đèn truyền dữ liệu SD(send) sáng mà đèn RD lại ko sáng
Trong bộ A7NC của biến tần mà mình kết nối CC-link thì ngược lại đèn RD sáng mà đèn SD lại ko sáng
Mọi người có thể kiểm tra giúp mình xem liệu mình có sai sót chỗ nào không?