A check lại mục sau:
- start I/O number : vì E thấy trên base đặt tại slot số 5, A cần kiểm tra lại số lượng I/O đã sử dụng cho các module trc đó. Để khác phục A nên cấu hình lại phần I/O trong parameter khai báo đầy đủ tên main base và các module trên main base, trường hợp slot số 4, 6,7,8 ko sử dụng mình chọn "empty". ( module đặt tại slot 5 ko phải là địa chỉ bắt đầu I/O là 50 đâu nhé)
- Set lại module CC-link PLC là Ver1 thử hết lỗ ko nhé.
Sau khi hết báo lỗi A check bit m1000 trong ct thử nó on chưa, nếu On rồi thì việc config coi như ok. sau đó là tuy ưng dung mà phat trien.