Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
A check lại mục sau:
- start I/O number : vì E thấy trên base đặt tại slot số 5, A cần kiểm tra lại số lượng I/O đã sử dụng cho các module trc đó. Để khác phục A nên cấu hình lại phần I/O trong parameter khai báo đầy đủ tên main base và các module trên main base, trường hợp slot số 4, 6,7,8 ko sử dụng mình chọn "empty". ( module đặt tại slot 5 ko phải là địa chỉ bắt đầu I/O là 50 đâu nhé)
- Set lại module CC-link PLC là Ver1 thử hết lỗ ko nhé.
Sau khi hết báo lỗi A check bit m1000 trong ct thử nó on chưa, nếu On rồi thì việc config coi như ok. sau đó là tuy ưng dung mà phat trien.
mình đặt lại vị trí của module QJ61 là slot 4 và đánh địa chỉ là 0050,mình thấy nó báo chạy RUN sáng nên chắc địa chỉ slot đã đúng rồi.
Khi set lại là Ver1 thì nó vẫn báo lỗi con PLC 3105,con QJ61 chỉ sáng đèn RUN
Xem online trên GX thì thấy M1000 ko ON,do con X51 OFF và SW80.0 OFF