-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
phongnhatdo
Bạn đính kèm file GX mình xem thử.
vì biến tần dùng Ver2 nên mình phải set module lên Ver2
đây là file GX của mình,bạn thử kiểm tra hộ mình nhé
http://www.mediafire.com/?z4bo6scfbco9w01
-
-
Thành viên cấp 3
A check lại mục sau:
- start I/O number : vì E thấy trên base đặt tại slot số 5, A cần kiểm tra lại số lượng I/O đã sử dụng cho các module trc đó. Để khác phục A nên cấu hình lại phần I/O trong parameter khai báo đầy đủ tên main base và các module trên main base, trường hợp slot số 4, 6,7,8 ko sử dụng mình chọn "empty". ( module đặt tại slot 5 ko phải là địa chỉ bắt đầu I/O là 50 đâu nhé)
- Set lại module CC-link PLC là Ver1 thử hết lỗ ko nhé.
Sau khi hết báo lỗi A check bit m1000 trong ct thử nó on chưa, nếu On rồi thì việc config coi như ok. sau đó là tuy ưng dung mà phat trien.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
phongnhatdo
A check lại mục sau:
- start I/O number : vì E thấy trên base đặt tại slot số 5, A cần kiểm tra lại số lượng I/O đã sử dụng cho các module trc đó. Để khác phục A nên cấu hình lại phần I/O trong parameter khai báo đầy đủ tên main base và các module trên main base, trường hợp slot số 4, 6,7,8 ko sử dụng mình chọn "empty". ( module đặt tại slot 5 ko phải là địa chỉ bắt đầu I/O là 50 đâu nhé)
- Set lại module CC-link PLC là Ver1 thử hết lỗ ko nhé.
Sau khi hết báo lỗi A check bit m1000 trong ct thử nó on chưa, nếu On rồi thì việc config coi như ok. sau đó là tuy ưng dung mà phat trien.
mình đặt lại vị trí của module QJ61 là slot 4 và đánh địa chỉ là 0050,mình thấy nó báo chạy RUN sáng nên chắc địa chỉ slot đã đúng rồi.
Khi set lại là Ver1 thì nó vẫn báo lỗi con PLC 3105,con QJ61 chỉ sáng đèn RUN
Xem online trên GX thì thấy M1000 ko ON,do con X51 OFF và SW80.0 OFF
-
-
Thành viên cấp 3
vậy Anh restore lại chương trình lúc PLC ko bao lỗi đi.
về start I/O A nên check lại đi, vì hiện tại E chưa rõ 2 module còn lại ngoài modle QY10 là gì!!
Cách tốt nhất I tháo hết module ra, chỉ test 1 mình module CC-link để kiểm tra và hiểu cách viết trước.
A có thể cấu hình như file mẫu trong manual A7NC nhé.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
phongnhatdo
vậy Anh restore lại chương trình lúc PLC ko bao lỗi đi.
về start I/O A nên check lại đi, vì hiện tại E chưa rõ 2 module còn lại ngoài modle QY10 là gì!!
Cách tốt nhất I tháo hết module ra, chỉ test 1 mình module CC-link để kiểm tra và hiểu cách viết trước.
A có thể cấu hình như file mẫu trong manual A7NC nhé.
mình vừa đi công tác về nên giờ mới thử lại được
Test vẫn không được
Đây là các tham số và sơ đồ mình kết nối trong biến tần http://www.mediafire.com/?cc729yff926yrwd
chương trình GX mình test lại http://www.mediafire.com/?alb014me57swnl2
Hình ảnh khi mình test : http://www.mediafire.com/?zjjl5p9hv5lugvf
Mọi người giúp mình với,mình chằng hiểu mình làm sai ở công đoạn nào nữa
-
-
Thành viên cấp 3
.
Bây giờ Anh chọn lại các thông số này trên biến tần nhé.
-pr542 : 2
-pr 544 : 12
Trong PLC nếu có sử dụng thêm module I/O mà Anh để start I/O cho CC-link thì A nên setting trong phần detail của nó nhé.
A fix lại như trên nhé,
good luck.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:33 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu