-
Thành viên cấp 1
CC-Link của PLC Q
Mọi người cho mình hỏi là PLC họ Q :Q03UDCPU có tương thích kết nối với con module master QJ61BT11N ko.tại mình kết nối và cài đặt phần Parameter (Network parameter) thì PLC toàn báo lỗi 3105 : Link PARA.ERROR .Mình thử nhiều lần rồi mà vẫn thế.Ai chỉ giúp mình với
-
-
-
-
Thành viên cấp 1
link ảnh trước mờ quá,mọi người xem giúp mình với
http://upanh.com/view/?s=upload&id=6rt37u6eepn
-
-
Thành viên cấp 3
chào bạn.
Q03UDCPU có thể upto 8 module CC-link.
Việc cần làm của bạn bây giờ là:
- check lại version của CPU phải là version B . cái này có thể xem trên nhãn hoặc diagnotics PLC đế xem info
- Check lại số lượng module CC-link trong câu hình và thực tế phải tương thích.
- check lại all connection count nếu bạn dùng 1 station thì check =1, nếu 2 station thì = 2....
- bạn dùng bản GX-developer 8.4 hoặc later nhé.
Bạn có thế up hình của base PLC lên dc ko?vì mình thấy vị tri đặt các thiết bị uncorrect.
Lần sửa cuối bởi phongnhatdo, ngày 04-28-2013 lúc 04:53 PM.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
anh có thể cấu hình một plc họ q với một modul cclink và giải thich để mọi người cùng học hỏi anh rành về mitxu quá em tìm lóp học mà ko biết o đâu dạy het
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
phongnhatdo
chào bạn.
Q03UDCPU có thể upto 8 module CC-link.
Việc cần làm của bạn bây giờ là:
- check lại version của CPU phải là version B . cái này có thể xem trên nhãn hoặc diagnotics PLC đế xem info
- Check lại số lượng module CC-link trong câu hình và thực tế phải tương thích.
- check lại all connection count nếu bạn dùng 1 station thì check =1, nếu 2 station thì = 2....
- bạn dùng bản GX-developer 8.4 hoặc later nhé.
Bạn có thế up hình của base PLC lên dc ko?vì mình thấy vị tri đặt các thiết bị uncorrect.
Chào bạn
Mình up ảnh mình kết nối
http://upanh.com/view/?s=upload&id=ert2cs9q3aq
http://upanh.com/view/?s=upload&id=8rta6seq1mf
http://upanh.com/view/?s=upload&id=9rt1fsdqcml
Bạn kiểm tra hộ mình xem có dc không
ở đây mình đặt QJ61BT11N ở vị trí Slot4 với địa chỉ 0050
cấu hình mình cài trong GX
http://upanh.com/view/?s=upload&id=0rte5s5ibpw
Mình đã test thử và PLC ko báo lỗi nữa
Nhưng Module QJ61BT11N lại báo đèn ERR đồng thời chỉ có đèn truyền dữ liệu SD(send) sáng mà đèn RD lại ko sáng
Trong bộ A7NC của biến tần mà mình kết nối CC-link thì ngược lại đèn RD sáng mà đèn SD lại ko sáng
Mọi người có thể kiểm tra giúp mình xem liệu mình có sai sót chỗ nào không?
Lần sửa cuối bởi ptluyen, ngày 05-01-2013 lúc 06:20 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
hj
A chọn lại những phần sau nhé.
- Trong sation information : Chọn lại type thiết bị là Remote device station.
- Ở mục type : chọn là Master station
- Automatic reconnection station count : chọn bằng 1 nhé.
- retry count : chọn bằng 3.
- Mode : remote net (Ver.2 mode)
Về phần biến tần set truyền thông CC-link. hiện tại đèn RD sáng là biến tần sẵn sàng truyền thông rồi đó,
Con phần PLC phải thiết lập đúng thì nó mới truyền vs nhau dc.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
Cảm ơn bạn nhé,để mình cài theo cách bạn chỉ xem có bị lỗi nữa không
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
phongnhatdo
hj
A chọn lại những phần sau nhé.
- Trong sation information : Chọn lại type thiết bị là Remote device station.
- Ở mục type : chọn là Master station
- Automatic reconnection station count : chọn bằng 1 nhé.
- retry count : chọn bằng 3.
- Mode : remote net (Ver.2 mode)
Về phần biến tần set truyền thông CC-link. hiện tại đèn RD sáng là biến tần sẵn sàng truyền thông rồi đó,
Con phần PLC phải thiết lập đúng thì nó mới truyền vs nhau dc.
Bạn ơi,mình làm theo cách bạn chỉ nhưng con PLC nó lại báo lỗi
mã lỗi 3105 : LINK PARA.ERROR
mình cài thông số PLC trong GX :
http://upanh.com/view/?s=upload&id=5rt96lbmbhm
-
-
Thành viên cấp 3
Bạn đính kèm file GX mình xem thử.
vì biến tần dùng Ver2 nên mình phải set module lên Ver2
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:02 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu