    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết

    1:Dùng repeater
    2:Mua 1 con mở rộng profibus cho 200 EM277 và phải mua thêm 1 cái card cho PC CP5611
    3:Giàu nữa tậu luôn 1 con CP243-1 mở rộng luôn port lan,lúc này chỉ việc cắm dây mạng là xài
    Chỉ dùng giám sát PLC binh thường thôi anh. Wincc với 1 PLC thôi mà. Có cần thiết phải dùng tới EM277 hay gì gì đó không anh

  2. #12
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dienkhung Xem bài viết
    Mua một card profibus gắn vào PLC va trên máy tính cũng cần một card nữa nhé. 70m thì không có gì cả, CP243-2 truyền thông Profibus.
    Em cũng có thể dùng một card Ethernet cũng được mà em, anh nhớ không lầm thì CP243-1 để truyền thông ethernet.
    Ô anh à. Em chỉ giao tiếp giám sát giũa Wincc với PLC thôi. Có cần thiết phải rắc rối thế không anh. Em đang nghĩ mua 1 cái cáp profibus ( đương nhiên 2 đầu có bộ Profibus conector) cắm vào đầu RS485 của MPI. Còn đầu kia dùng cho PLC. Có ổn không

  3. #13
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Cái cọng cáp profibus mà em nói nó cũng chỉ là cọng cáp với 3 sợi dây với 3 con điện trở trong đó thôi,cũng chỉ là cọng RS-485,còn cái connector cũng chỉ như cái cổng com 9pin mua 8k 1 cặp
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #14
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Cái cọng cáp profibus mà em nói nó cũng chỉ là cọng cáp với 3 sợi dây với 3 con điện trở trong đó thôi,cũng chỉ là cọng RS-485,còn cái connector cũng chỉ như cái cổng com 9pin mua 8k 1 cặp
    Như vậy em chỉ cần có bộ repeater lắp sau cáp MPI có được không anh nhỉ

  5. #15
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Như vậy em chỉ cần có bộ repeater lắp sau cáp MPI có được không anh nhỉ
    Chào bạn.
    Mình nghĩ làm theo cách của bạn ko ổn.
    Mặc dù chuẩn truyền giữa cáp MPI và S7200 là RS485, tuy nhiên để chạy được thì phải cần thêm dây nguồn, nếu chỉ nối hai dây thì ko thể làm việc được, mà nếu có nguồn thì ko thể truyền xa được do suy hao.
    Mình nghĩ tốt nhất bạn nên dùng module Ethernet gắn trên S7200. Phía WinCC bạn cài PCAccess Ethernet rồi nối với S7200 qua OPC này.

    0982 058 133
    [email protected]

  6. #16
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ mình xin lỗi nhưng bạn nói cứ như thần ấy, rs485 truyền visai chỉ cần 2 dây (hoặc 4 dây) không cần dây nguồn, và khoảng cách 70m là bình thường không cần gắn thêm gì hết, nếu dùng cáp siemens với 2 đầu connector (để có điện trở đầu cuối ) là ok, nếu tiếc tiền thì tự làm cũng dc,
    Chiều dài ethernet ngắn hơn rs485 nhé bạn, bạn hỏi xem có ai kéo được ethernet quá 70m không nhé
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Chào bạn.
    Mình nghĩ làm theo cách của bạn ko ổn.
    Mặc dù chuẩn truyền giữa cáp MPI và S7200 là RS485, tuy nhiên để chạy được thì phải cần thêm dây nguồn, nếu chỉ nối hai dây thì ko thể làm việc được, mà nếu có nguồn thì ko thể truyền xa được do suy hao.
    Mình nghĩ tốt nhất bạn nên dùng module Ethernet gắn trên S7200. Phía WinCC bạn cài PCAccess Ethernet rồi nối với S7200 qua OPC này.

    0982 058 133
    [email protected]
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  7. #17
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Chào bạn.
    Mình đâu phải thần, có những điều ko phải cứ theo lý thuyết là được.
    Nếu dùng card CP5611 thì chỉ cần kéo hai dây, nhưng dùng cáp PC Adapter thì sẽ nhiều hơn hai dây. Cáp PPI thì mình ko rõ.

    Giải pháp WinCC và S7-200 qua PCAccess mình đã làm nhiều, khoảng cách gần (dùng cáp PPI), mình đánh giá thế này
    - Dữ liệu thường xuyên bị mất, chập chờn
    - Tốc độ truyền phải thấp

    Nếu tiết kiệm thì vẫn dùng được kiểu này, tuy nhiên khoảng cách xa như bạn thì mình khuyên ko dùng.

    Thanks.
    Lần sửa cuối bởi tat01clc, ngày 05-20-2013 lúc 04:25 PM.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  8. #18
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    [QUOTE=tat01clc;33310]Chào bạn.
    Mình đâu phải thần, có những điều ko phải cứ theo lý thuyết là được.
    Nếu dùng card CP5611 thì chỉ cần kéo hai dây, nhưng dùng cáp PC Adapter thì sẽ nhiều hơn hai dây. Cáp PPI thì mình ko rõ.

    Giải pháp WinCC và S7-200 qua PCAccess mình đã làm nhiều, khoảng cách gần (dùng cáp PPI), mình đánh giá thế này
    - Dữ liệu thường xuyên bị mất, chập chờn
    - Tốc độ truyền phải thấp

    Nếu tiết kiệm thì vẫn dùng được kiểu này, tuy nhiên khoảng cách xa như bạn thì mình khuyên ko dùng.

    Thanks.[/QUOTE

    Vâng em cảm ơn. PC adapter nó nhiều hơn 2 dây vì nó cần cả dây nguồn. PPI thì không cần. Nhưng với khỏng cách như thế em nghĩ dùng cáp PPI nối thêm cáp Profibus nữa chắc tạm ổn

  9. #19
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ pcdapter cần cấp nguồn, đầu adapter gần với pc, bạn có thể dùng bộ nguồn 24vdc cấp riêng cho nó, còn lại chỉ cần kéo 2 dây đi thôi
    cáp ppi thì lấy nguồn đầu nào cũng đc (cáp siemens, cáp khác mình ko biết nhé)
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Chào bạn.
    Mình đâu phải thần, có những điều ko phải cứ theo lý thuyết là được.
    Nếu dùng card CP5611 thì chỉ cần kéo hai dây, nhưng dùng cáp PC Adapter thì sẽ nhiều hơn hai dây. Cáp PPI thì mình ko rõ.

    Giải pháp WinCC và S7-200 qua PCAccess mình đã làm nhiều, khoảng cách gần (dùng cáp PPI), mình đánh giá thế này
    - Dữ liệu thường xuyên bị mất, chập chờn
    - Tốc độ truyền phải thấp

    Nếu tiết kiệm thì vẫn dùng được kiểu này, tuy nhiên khoảng cách xa như bạn thì mình khuyên ko dùng.

    Thanks.
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  10. #20
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Không có vấn đề anh ạ.
    Dùng cáp Profibus 2 đầu connector là OK thôi. 1 điều nữa là dùng sợi PC/PPI USB chuyên nạp chương trình cho 200 là OK rồi rẻ tiền.

    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Ở đầu ra đấy à bạn. Làm công nghiệp phải có đầu cáp chứ nhỉ. Dùng cáp profibus , dùng 2 đầu conector được không nhỉ?
    Phone : 0972679131