    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Như vậy em chỉ cần có bộ repeater lắp sau cáp MPI có được không anh nhỉ
    Chào bạn.
    Mình nghĩ làm theo cách của bạn ko ổn.
    Mặc dù chuẩn truyền giữa cáp MPI và S7200 là RS485, tuy nhiên để chạy được thì phải cần thêm dây nguồn, nếu chỉ nối hai dây thì ko thể làm việc được, mà nếu có nguồn thì ko thể truyền xa được do suy hao.
    Mình nghĩ tốt nhất bạn nên dùng module Ethernet gắn trên S7200. Phía WinCC bạn cài PCAccess Ethernet rồi nối với S7200 qua OPC này.

    0982 058 133
    [email protected]

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ mình xin lỗi nhưng bạn nói cứ như thần ấy, rs485 truyền visai chỉ cần 2 dây (hoặc 4 dây) không cần dây nguồn, và khoảng cách 70m là bình thường không cần gắn thêm gì hết, nếu dùng cáp siemens với 2 đầu connector (để có điện trở đầu cuối ) là ok, nếu tiếc tiền thì tự làm cũng dc,
    Chiều dài ethernet ngắn hơn rs485 nhé bạn, bạn hỏi xem có ai kéo được ethernet quá 70m không nhé
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Chào bạn.
    Mình nghĩ làm theo cách của bạn ko ổn.
    Mặc dù chuẩn truyền giữa cáp MPI và S7200 là RS485, tuy nhiên để chạy được thì phải cần thêm dây nguồn, nếu chỉ nối hai dây thì ko thể làm việc được, mà nếu có nguồn thì ko thể truyền xa được do suy hao.
    Mình nghĩ tốt nhất bạn nên dùng module Ethernet gắn trên S7200. Phía WinCC bạn cài PCAccess Ethernet rồi nối với S7200 qua OPC này.

    0982 058 133
    [email protected]
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Chào bạn.
    Mình đâu phải thần, có những điều ko phải cứ theo lý thuyết là được.
    Nếu dùng card CP5611 thì chỉ cần kéo hai dây, nhưng dùng cáp PC Adapter thì sẽ nhiều hơn hai dây. Cáp PPI thì mình ko rõ.

    Giải pháp WinCC và S7-200 qua PCAccess mình đã làm nhiều, khoảng cách gần (dùng cáp PPI), mình đánh giá thế này
    - Dữ liệu thường xuyên bị mất, chập chờn
    - Tốc độ truyền phải thấp

    Nếu tiết kiệm thì vẫn dùng được kiểu này, tuy nhiên khoảng cách xa như bạn thì mình khuyên ko dùng.

    Thanks.
    Lần sửa cuối bởi tat01clc, ngày 05-20-2013 lúc 04:25 PM.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    [QUOTE=tat01clc;33310]Chào bạn.
    Mình đâu phải thần, có những điều ko phải cứ theo lý thuyết là được.
    Nếu dùng card CP5611 thì chỉ cần kéo hai dây, nhưng dùng cáp PC Adapter thì sẽ nhiều hơn hai dây. Cáp PPI thì mình ko rõ.

    Giải pháp WinCC và S7-200 qua PCAccess mình đã làm nhiều, khoảng cách gần (dùng cáp PPI), mình đánh giá thế này
    - Dữ liệu thường xuyên bị mất, chập chờn
    - Tốc độ truyền phải thấp

    Nếu tiết kiệm thì vẫn dùng được kiểu này, tuy nhiên khoảng cách xa như bạn thì mình khuyên ko dùng.

    Thanks.[/QUOTE

    Vâng em cảm ơn. PC adapter nó nhiều hơn 2 dây vì nó cần cả dây nguồn. PPI thì không cần. Nhưng với khỏng cách như thế em nghĩ dùng cáp PPI nối thêm cáp Profibus nữa chắc tạm ổn

  5. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ pcdapter cần cấp nguồn, đầu adapter gần với pc, bạn có thể dùng bộ nguồn 24vdc cấp riêng cho nó, còn lại chỉ cần kéo 2 dây đi thôi
    cáp ppi thì lấy nguồn đầu nào cũng đc (cáp siemens, cáp khác mình ko biết nhé)
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Chào bạn.
    Mình đâu phải thần, có những điều ko phải cứ theo lý thuyết là được.
    Nếu dùng card CP5611 thì chỉ cần kéo hai dây, nhưng dùng cáp PC Adapter thì sẽ nhiều hơn hai dây. Cáp PPI thì mình ko rõ.

    Giải pháp WinCC và S7-200 qua PCAccess mình đã làm nhiều, khoảng cách gần (dùng cáp PPI), mình đánh giá thế này
    - Dữ liệu thường xuyên bị mất, chập chờn
    - Tốc độ truyền phải thấp

    Nếu tiết kiệm thì vẫn dùng được kiểu này, tuy nhiên khoảng cách xa như bạn thì mình khuyên ko dùng.

    Thanks.