    Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
    ở đâu ra lý thuyết 4m đó vậy ,theo mình biết với cáp RS485 thì s7-200 truyền max lên đến 50m
    còn muốn hơn 50 m thì dùng thêm bộ RS485 repeater nhưng thực tế chưa thấy ai sử dụng bộ RS485 repeater này ,nhưng tài liệu s7-200 nó có nói rất rỏ điều này.
    cáp mpi là 1 dạng cáp rs485 nhưng pro hơn

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
    Profibus, Ethernet

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    70m không vấn đề gì đâu bạn, dùng cáp tốt, để tốc độ thấp thôi để 9600 hoặc thấp hơn là dc
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Vâng. Thế bjo thực tế là dùng cáp MPI để truyền thông, theo mình biết thì MPI( cáp nạp) 5m thôi mà. Như vậy bjo khoảng cách thực tế yêu cầu 50-60m thì có cach gì không?

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dienkhung Xem bài viết
    Profibus, Ethernet
    Anh có cach gì không anh.

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    khoang cach 5m la dau usb thoi, ban han soi cap dau rs485 la dc
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Vâng. Thế bjo thực tế là dùng cáp MPI để truyền thông, theo mình biết thì MPI( cáp nạp) 5m thôi mà. Như vậy bjo khoảng cách thực tế yêu cầu 50-60m thì có cach gì không?
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Ở đầu ra đấy à bạn. Làm công nghiệp phải có đầu cáp chứ nhỉ. Dùng cáp profibus , dùng 2 đầu conector được không nhỉ?

  9. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Anh có cach gì không anh.
    Mua một card profibus gắn vào PLC va trên máy tính cũng cần một card nữa nhé. 70m thì không có gì cả, CP243-2 truyền thông Profibus.
    Em cũng có thể dùng một card Ethernet cũng được mà em, anh nhớ không lầm thì CP243-1 để truyền thông ethernet.

  10. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết

    1:Dùng repeater
    2:Mua 1 con mở rộng profibus cho 200 EM277 và phải mua thêm 1 cái card cho PC CP5611
    3:Giàu nữa tậu luôn 1 con CP243-1 mở rộng luôn port lan,lúc này chỉ việc cắm dây mạng là xài
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-02-2013 lúc 03:07 PM.