Thành viên cấp 3
Truyền thông S7 - 200 giám sát với khoảng cách xa
Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
anhnamhm
Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
ở đâu ra lý thuyết 4m đó vậy ,theo mình biết với cáp RS485 thì s7-200 truyền max lên đến 50m
còn muốn hơn 50 m thì dùng thêm bộ RS485 repeater nhưng thực tế chưa thấy ai sử dụng bộ RS485 repeater này ,nhưng tài liệu s7-200 nó có nói rất rỏ điều này.
cáp mpi là 1 dạng cáp rs485 nhưng pro hơn
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhnamhm
Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
Profibus, Ethernet
-
-
Thành viên cấp 4
70m không vấn đề gì đâu bạn, dùng cáp tốt, để tốc độ thấp thôi để 9600 hoặc thấp hơn là dc
Gửi bởi
anhnamhm
Mình có bài toán truyền thông với S7-200 dùng Wincc giám sát với khoảng cách từ S7-200 tới máy tính là 70M. Với cáp MPI khoảng cách chỉ giới hạn trong 5M. Ai có cách gì giúp minh với.
-
-
Thành viên cấp 3
Vâng. Thế bjo thực tế là dùng cáp MPI để truyền thông, theo mình biết thì MPI( cáp nạp) 5m thôi mà. Như vậy bjo khoảng cách thực tế yêu cầu 50-60m thì có cach gì không?
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
dienkhung
Profibus, Ethernet
Anh có cach gì không anh.
-
-
Thành viên cấp 4
khoang cach 5m la dau usb thoi, ban han soi cap dau rs485 la dc
Gửi bởi
anhnamhm
Vâng. Thế bjo thực tế là dùng cáp MPI để truyền thông, theo mình biết thì MPI( cáp nạp) 5m thôi mà. Như vậy bjo khoảng cách thực tế yêu cầu 50-60m thì có cach gì không?
-
-
Thành viên cấp 3
Ở đầu ra đấy à bạn. Làm công nghiệp phải có đầu cáp chứ nhỉ. Dùng cáp profibus , dùng 2 đầu conector được không nhỉ?
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhnamhm
Anh có cach gì không anh.
Mua một card profibus gắn vào PLC va trên máy tính cũng cần một card nữa nhé. 70m thì không có gì cả, CP243-2 truyền thông Profibus.
Em cũng có thể dùng một card Ethernet cũng được mà em, anh nhớ không lầm thì CP243-1 để truyền thông ethernet.
-
Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 10
1:Dùng repeater
2:Mua 1 con mở rộng profibus cho 200 EM277 và phải mua thêm 1 cái card cho PC CP5611
3:Giàu nữa tậu luôn 1 con CP243-1 mở rộng luôn port lan,lúc này chỉ việc cắm dây mạng là xài
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-02-2013 lúc 03:07 PM.
-