Nếu xài module mở rộng có thể xài em235 nhưng phải có thêm bộ khuyếch đại cho loadcell hoặc em231tc vi thermo dãi ap cũng gần tg dg.
1 phương án hay hơn là mua 1 cái đầu đọc loadcell có hỗ trợ truyền thông như freeport hay modbus v.v.khi đó cái đầu cân sẽ làm hết từ khử rung calib...nhiệm vù còn lại là đọc về plc bằng đừơng truyền thông