    1.jpg

    Chào ace trong 4rum!
    Mình đang làm về Phân loại kích thước tôm theo trọng lượng ấy...nhưng vấn đề là mình chưa hiểu ở chổ bằng cách nào để cân được khối lượng tôm khi tôm đi qua load-cell với tốc độ nhanh...thiết kế băng tải của mình như hình dậy đó..
    cảm ơn mọi người

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Dạng cân này gọi là cân động.

    Nếu cân tĩnh thì đơn giản hơn là bạn chỉ cần bỏ tôm vào xem tín hiệu analog hồi tiếp về và xử lý thì ok rồi. Cái này là dự án hay đồ án?
    Nếu là thực tế mua module về làm cho nó ok hơn. Còn làm mô hình thì điều chỉnh tốc độ vừa phải để cảm biến có thể bắt kịp.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    ờ thì mình cũng tính tới trường hợp xử lý tín hiệu analog của loadcell rồi...mình có con loadcell nhưng chưa coi dc cái catalog của nó nữa nên k biết liệu có đủ nhạy để cân dc k nữa....Mà cậu nói có module hỗ trợ, ấy là gì nhỉ?
    Mình đang kẹp đồ án này với thằng bạn..nó thì lo thiết kế giao diện wincc...còn mềnh thì xử lý dụ này

  5. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Nếu xài module mở rộng có thể xài em235 nhưng phải có thêm bộ khuyếch đại cho loadcell hoặc em231tc vi thermo dãi ap cũng gần tg dg.
    1 phương án hay hơn là mua 1 cái đầu đọc loadcell có hỗ trợ truyền thông như freeport hay modbus v.v.khi đó cái đầu cân sẽ làm hết từ khử rung calib...nhiệm vù còn lại là đọc về plc bằng đừơng truyền thông
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  6. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Quận 9 - Tp HCM
    Bài viết
    46
    Thanks
    10
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Nếu xài module mở rộng có thể xài em235 nhưng phải có thêm bộ khuyếch đại cho loadcell hoặc em231tc vi thermo dãi ap cũng gần tg dg.
    1 phương án hay hơn là mua 1 cái đầu đọc loadcell có hỗ trợ truyền thông như freeport hay modbus v.v.khi đó cái đầu cân sẽ làm hết từ khử rung calib...nhiệm vù còn lại là đọc về plc bằng đừơng truyền thông
    Dùng EM235 mình cài đặt dải tín hiệu đầu vào 0 --> 50 mV để đọc tín hiệu từ loadcell, vậy sẽ không cần bộ khuếch đại nữa, tín hiệu dải cài đặt nhỏ (0 --> 50 mV) có ảnh hưởng gì không và có nhạy không vậy bạn?

  8. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    thanks góp ý của các cậu...Tớ sử dụng s7-200 + em231 có module khuếch đại rồi..nhưng tớ thì lại dùng USB/PPI qua PC Acess để giao tiếp pc với plc..hi. Tớ có hỏi thầy thì thầy cũng bảo là đặt loadcell phía dưới kiểu cân động như vậy cũng được nhưng phải tính đến chuyện độ rung của băng tải sẽ ảnh hưởng đến ngỏ ra của loadcell? dậy tớ phải làm sao để tránh chuyện đó?

  9. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    66
    Thanks
    0
    7 lượt trong 6 bài viết
    chào bạn "lanoltn "
    Tớ có hỏi thầy thì thầy cũng bảo là đặt loadcell phía dưới kiểu cân động như vậy cũng được nhưng phải tính đến chuyện độ rung của băng tải sẽ ảnh hưởng đến ngỏ ra của loadcell? dậy tớ phải làm sao để tránh chuyện đó?
    khi bạn dùng cân động thì bạn nên sử dụng 4 con loadcell cho một cái đầu cân.
    và khi dùng 4 con loadcell thì bạn chú ý là khi chỉnh 4 con CB cho cân bằng thì giá trị sai lệch của CB không nhìu và trong khi đó băng tải chạy thì độ rung của băng tải không làm cho đầu cân của bạn sai số lớn. (do băng tải chạy ngan nên trọng lực từ trên xuống rất it thì giá trị trung bình của 4 con loadcell là hầu như là không thay gì mấy.

    than chao!
    TÊN : VÕ VĂN AN
    HP: 0978856425
    Email: Hidden Content Hoặc Hidden Content

  10. Bài viết của "chi.tam92" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi lanoltn Xem bài viết
    1.jpg

    Chào ace trong 4rum!
    Mình đang làm về Phân loại kích thước tôm theo trọng lượng ấy...nhưng vấn đề là mình chưa hiểu ở chổ bằng cách nào để cân được khối lượng tôm khi tôm đi qua load-cell với tốc độ nhanh...thiết kế băng tải của mình như hình dậy đó..
    cảm ơn mọi người
    Muốn nhận tín hiệu Loadcell về S7_200 thì tham khảo cái này, có tài liệu đính kèm luôn đó.
    http://www.namkhiem.com/Siwarex-Bo-c...990c23834.html
    Nhưng muốn làm cái bạn mô tả là Checkwigher thì còn nhiều thứ đễ nói. Tôi đã từng đau đầu với câu hỏi của bạn nhiều năm, sử dụng nhiều car analog,, đầu cân, Siwarex.... cuối cùng chỉ làm được tốc độ 50 sản phẩm trên 1 phút đối với loại 1kg/sản phẩm. Theo tôi thì với trọng lượng 1kg thì phải đạt 60 sản phẩm trở lên mới đạt yêu cầu, nhân tiện có bạn nào đã đam mê cái vụ này thì chia sẽ kinh nghiệm với, tôi rất cảm ơn.