    xin hỏi về PLC LOGO điều khiển Tủ điện ATS sủ dụng MCCB

    Chào các anh chị
    Em đang làm 1 tủ điện dung PLC LOGO để điều khiển 2 MCCB theo nguyên lý mất điện lưới thì tự chuyển qua máy phát.
    em ko biết cách đấu giây để có thể tự động đóng ngắt được MCCB như thế nào. trước giờ chỉ dùng MCCB đóng ngắt bằng tay chứ chưa bao giờ tự động nên còn lơ ngơ về vấn đề này quá.
    Anh chị nào đã từng làm xin giúp đỡ. Em cảm ơn
    Thái Văn Nam - 0977.821.572-Email: Hidden Content

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    bạn chỉ cần lấy tín hiệu phản hồi kiểm soát nguồn lưới có hay không có ? để điều khiển cho đóng cắt
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    cảm ơn anh
    ở đây em có 1 mccb 600A, 1 shunttrip, 1 uvt, em chưa có thiết bị và tài liệu gì nên chưa biết đấu dây như thế nào.
    anh co thể vẽ sơ qua mạch điện giùm em được không ạ. cảm ơn anh nhiều
    Thái Văn Nam - 0977.821.572-Email: Hidden Content

  5. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Hi Nam!
    Gửi Nam bản vẽ này tham khảo nhé! Hy vọng sẽ giúp được phần nào
    http://www.mediafire.com/?v764dm6li0a3kh9

  6. Bài viết của "consair90" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    cảm ơn H và anh anhlv.ddt nhiều.
    cho em hỏi là trước giờ em chỉ thấy đóng mccb bằng tay mà chưa đóng tự động bao giờ. nghe nói muốn đóng mccb tự động phải có thiết bị motor gear mới đóng được. em tìm tài liệu về motor gear hoài mà ko thấy. có ai có tài liệu về motor gear xin giúp với. em dùng mccb 600A của schneider.
    em cảm ơn
    Thái Văn Nam - 0977.821.572-Email: Hidden Content

  8. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thaivannam Xem bài viết
    cảm ơn H và anh anhlv.ddt nhiều.
    cho em hỏi là trước giờ em chỉ thấy đóng mccb bằng tay mà chưa đóng tự động bao giờ. nghe nói muốn đóng mccb tự động phải có thiết bị motor gear mới đóng được. em tìm tài liệu về motor gear hoài mà ko thấy. có ai có tài liệu về motor gear xin giúp với. em dùng mccb 600A của schneider.
    em cảm ơn
    Chào bạn, cái motor mà bạn nói là motor nạp, tên tiếng anh của nó là Motor mechanism, bạn có thể download tài liệu trên web Schneider http://www.schneider-electric.com/co..._family_id=179
    Theo mình biết thì bên Misu có 2 loại motor nạp là: nạp bằng điện (Motor Operated) với bộ nguồn kèm theo và nạp bằng lò xo (Spring charged). Bạn có thể search từ khóa đó trên google để tìm lại liệu.
    Thân!

  9. Bài viết của "minhhungspk" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    26
    Thanks
    5
    6 lượt trong 4 bài viết
    Đây là sơ đồ đấu nối tủ ATS dùng ACB Mitsushibi và logo 0BA7. Bạn tham khảo đi..
    http://www.mediafire.com/download/2v...gz6wsh/ACB.rar