Mình đang có bài toán. Thay thế màn hình HMI Siemens từ loại đời cũ sang con TP177. Có file .psb. Bjo làm cách nào nạp lên được con HMI mới à các bạn.
Mình đang có bài toán. Thay thế màn hình HMI Siemens từ loại đời cũ sang con TP177. Có file .psb. Bjo làm cách nào nạp lên được con HMI mới à các bạn.
Bạn dùng prosave hoặc winccflexible để restore file này với màn hình mới.
Bạn có thể coppy file này vào card để resotre trực tiếp trên card luôn ko cần qua máy tính.
Thân
Cách restore thế nào anh. Em dùng Wincc flexible
Backup từ màn hình nào thì chỉ restore đựoc cho đúng loại màn hình đó
anh ơi. Em có file .Psb của màn hình HMI cữ bjo đổi sang con mới. Em không biết phải làm sao. Nghe các anh bảo dung Prosave để restore. Nhưng khi Start resore nó báo :
No connection could be established. Please verify your settings, interfaces, cables, device type etc.
Như vậy là cần phả có màn hình kết nối mới restore được à. Hiện em không có màn hình ở đây. Bjo tải cho con mới có file.psb rồi. Nhưng em không backup hay restore được. nó báo lỗi ấy
Chức năng backup và restore giống như ghost trong win vậy,Không có màn hình bạn restore nó vào đâu???
Đồng nghĩa với việc file đuôi psb là file đã được backup. Bjo e muốn đưa sang con mới thì restore nó à. Con mới lại đời cao hơn con cu. Không biết nó nhận được không anh
Chắc chắn không
Vậy anh có cách nào không anh. Vì 2 dòng cùng Siemen. Con đời cũ bjo không dùng nữa. Ngta dùng con đời cao hơn.
1 giải pháp 1 là kiếm màn hình y chang rồi restore.Giải pháp 2 là kiếm ngươì viết cái màn hình xin cái source của ngưòi ta(file source khác hoàn toàn với file backup của em) sau đó chỉnh sửa lại loại màn hình và down xuống lại màn hình mới
PS:giải pháp nữa là làm lại 100% cái này chắc khó ^^
Đánh dấu