Đăng Ký
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết

    Lightbulb [help me] module PID trong S7 300!

    Mình dùng khối SFB41 xử lý tín hiệu tương tự theo hướng dẫn chi tiết của "minhlaminhmo"
    http://plcvietnam.com.vn/forum/archi...hp/t-1957.html
    Tuy nhiên khi bước vào chạy thử (không có PLC thật) mắc một số vấn đề:
    +)Khi add "DB41" vào "PID controller parametter asignment" để "online" có lỗi?
    +)Khi mình chạy thử thay đổi giá trị đặt tại "PIW128" và giá trị phản hồi tại "PIW130" thì không thấy thay đổi giá trị đầu ra PQW128?
    +)Mình có mô hình đối tượng dạng hàm truyền(laplace) trên Matlab cần đk bằng bộ PID thì mình cần kết nối ntn với PLC và winCC ?
    thanks!
    Lần sửa cuối bởi ninhbn90, ngày 05-11-2013 lúc 09:39 PM.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Chào bạn.

    Về tín hiệu mô phỏng thì rõ ràng ko thế sử dụng PIW mà nên dùng MW, hoặc DBW sẽ dễ dàng cho bạn mô phỏng hơn.
    Về mô phỏng MATLAB thì bạn phải có Driver giao tiếp. Cái này thì lên trang của Matlab bạn coi download về.

    Còn lại chắc chắn bạn thao tác còn thiếu hoặc sai vì bạn đọc bài viết chỉ mới có khoảng 70% (dạng dịch manual) còn 30% là thao tác trong quá trình làm.

    Thân.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên: