- Servo của bạn nguồn cấp 1 pha hay 3 pha?
- Đâu phải lúc nào 100% servo nó trả về mã lỗi đâu?
- Bạn set các thông số OK, chạy ko tải OK, cho người đi kiểm tra cũng OK (và thông thường, người kiểm chỉ kiểm không tải, có đâu mà họ gắn tải vào y chang máy mình đang sử dụng mà test)
- Theo mình nghĩ servo của bạn bị suy giảm phần output công suất, kết cấu cơ khí thì nặng nề thêm sau nhiều lần vận hành, không trơn tru như máy mới, điều kiện làm việc sau này có thể có thay đổi khác không được như ban đầu.....??? và, và rất nhiều nguyên nhân nữa, để chuẩn đoán từ xa thì mơ mơ màng màng tới đây là bít đường rùi
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
Vấn đề cần làm bjờ là bạn tìm các thông số Moment, tăng Momen lên thử xem sao, nếu tình trạng vẫn như cũ nữa thì chỉ có nguyên nhân fần cứng thôi bác nhé. Già cả rồi, cho em nó nghỉ ngơi là vừa rồi.....
Mình ko hiểu về servo lắm các thông số cần đẻ cài cho servo có phải ta chỉ set độ lợi tốc độ và độ lợi vị trí la chạy dc phải ko? Hay còn gì khác bạn có thể các thông số để cài servo chỗ bạn để mọi người học hỏi dc ko thank theo mình thì mỗi khi co vấn đề gì thì driver báo lỗi mình theo nó để xử lý mình chỉ biết dạy thôi chú chủa làm bao giờ hết
Chào các bạn. mình đang làm luận văn liên quan đến con MR-J2S. bạn nào có tài liệu liên quan đến con này có thể share cho mình được ko.
P/s: tài liệu tiếng Việt càng tốt. hj hj.
Thanks
Chào các bạn. mình đang làm luận văn liên quan đến con MR-J2S. bạn nào có tài liệu liên quan đến con này có thể share cho mình được ko.
P/s: tài liệu tiếng Việt càng tốt. hj hj.
Thanks
Bạn học kỹ thuật chịu khó đọc tài liệu tiếng anh đi, con này k có tiếng việt đâu.
Tài liệu cho bạn đây:http://www.meau.com/eprise/main/site...ystems/default
hj mình mới có 1 con bị lỗi này,tháo ra kiểm tra thì phát hiện có vết nổ trên board công suất,giờ không biết mua linh kiện ở đâu để thay và giá cả bao nhiêu?mong mọi người tư vấn giúp!