Dear all
Mình có bộ AMPLIFIER MR-J2S 20A đang báo lỗi AL -E9 .Hiện nay chưa rõ nguyên nhân tại sao .
Lỗi này phát sinh khi mình bật nguồn điện của máy lên .Nếu nó tự Origin được thì trong xuất quá trình chạy máy sẽ không phát sinh nữa .
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người .
Vấn đề của anh bjo là nó không về Origin được nên báo lỗi hay ntn?
-
-
Thành viên cấp 1
Dear all
trước tiên khi bất nguồn điện lên 1 lúc sau nó sé báo lỗi AL -E9 . Nếu không báo lỗi này thì trong suốt 1 ca sản xuất nó sẽ không báo gì nữa .
Luu y : lỗi này phát sinh vào lúc bất nguồn điện của máy lên .
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người .
Thank you .
-
-

Gửi bởi
congnt
Dear all
trước tiên khi bất nguồn điện lên 1 lúc sau nó sé báo lỗi AL -E9 . Nếu không báo lỗi này thì trong suốt 1 ca sản xuất nó sẽ không báo gì nữa .
Luu y : lỗi này phát sinh vào lúc bất nguồn điện của máy lên .
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người .
Thank you .
bạn thử kiểm tra bộ nguồn 24v của bạn nó co thể đang không ổn định.nếu bật điện lên nó bị xong tắt nguồn bật lại mà nó hết có khản năng là bộ nguồn xài lâu ngày dẫn tới tụ có thể bị khô đó bạn.
-