Thành viên cấp 2
Trục trặc khi kết nối S7-200 với WinCC 7.0 SP3
Có bác nào đã từng gặp lỗi này và giải quyết được chưa:?
"No access to selected OPC Server"
Details:
HRESULT=80040154
REGDB_E_CLASSNOTREG
Class not registered
Capture.jpg
Mong mọi người chỉ giáo!
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
Có bác nào đã từng gặp lỗi này và giải quyết được chưa:?
"No access to selected OPC Server"
Details:
HRESULT=80040154
REGDB_E_CLASSNOTREG
Class not registered
Capture.jpg
Mong mọi người chỉ giáo!
Bạn đã cài PC acces chưa?
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
anhlv.ddt
Bạn đã cài PC acces chưa?
Cài rồi ạ
SP6
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
Cài rồi ạ

SP6
Chào bạn.
Cái này mình nghĩ PC Access SP6 ko tương thích với WinCC của bạn, bạn thử bản cũ hơn xem.
-
-
Thành viên cấp 2
Test PC Access good hết chưa?
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
hiepsipecon
Test PC Access good hết chưa?
Em chưa test, cũng chưa kết nối với PLC. Em định cứ cấu hình sẵn trên WinCC đã, như vậy k được ạ? Em chọn S7200-OPC rồi chọn Browse serve là bị như vậy, không cấu hình tiếp được nữa.
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
Em chưa test, cũng chưa kết nối với PLC. Em định cứ cấu hình sẵn trên WinCC đã, như vậy k được ạ? Em chọn S7200-OPC rồi chọn Browse serve là bị như vậy, không cấu hình tiếp được nữa.
Phảichạy trong PC Access trước chứ. Test hết đi rồi mới qua Wincc
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
hiepsipecon
Phảichạy trong PC Access trước chứ. Test hết đi rồi mới qua Wincc
Em mới chỉ cấu hình, design thôi, chưa kết nối để chạy trực tiếp, vẫn phải test trong PC Access trước ah?
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
Em mới chỉ cấu hình, design thôi, chưa kết nối để chạy trực tiếp, vẫn phải test trong PC Access trước ah?
Save rồi chạy test PC access good hết là oki ah
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
1. Open Windows Explorer.
2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
4. Select "Notepad" and select "OK".
5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
example:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
7. Select the File menu option and select Save.
8. S7-200 PC Access should now start without error.
Thử nhé,chúc thành công
-
Bài viết của "vohoaidanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:03 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu