Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    54
    Thanks
    3
    5 lượt trong 4 bài viết

    Trục trặc khi kết nối S7-200 với WinCC 7.0 SP3

    Có bác nào đã từng gặp lỗi này và giải quyết được chưa:?
    "No access to selected OPC Server"
    Details:
    HRESULT=80040154
    REGDB_E_CLASSNOTREG
    Class not registered
    Capture.jpg
    Mong mọi người chỉ giáo!

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyen1nghia_ac Xem bài viết
    Có bác nào đã từng gặp lỗi này và giải quyết được chưa:?
    "No access to selected OPC Server"
    Details:
    HRESULT=80040154
    REGDB_E_CLASSNOTREG
    Class not registered
    Capture.jpg
    Mong mọi người chỉ giáo!
    Bạn đã cài PC acces chưa?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    54
    Thanks
    3
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Bạn đã cài PC acces chưa?
    Cài rồi ạ SP6

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyen1nghia_ac Xem bài viết
    Cài rồi ạ SP6
    Chào bạn.
    Cái này mình nghĩ PC Access SP6 ko tương thích với WinCC của bạn, bạn thử bản cũ hơn xem.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    50
    Thanks
    8
    7 lượt trong 7 bài viết
    Test PC Access good hết chưa?
    Nguyễn Văn Phú
    Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
    email: Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    54
    Thanks
    3
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiepsipecon Xem bài viết
    Test PC Access good hết chưa?
    Em chưa test, cũng chưa kết nối với PLC. Em định cứ cấu hình sẵn trên WinCC đã, như vậy k được ạ? Em chọn S7200-OPC rồi chọn Browse serve là bị như vậy, không cấu hình tiếp được nữa.

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    50
    Thanks
    8
    7 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyen1nghia_ac Xem bài viết
    Em chưa test, cũng chưa kết nối với PLC. Em định cứ cấu hình sẵn trên WinCC đã, như vậy k được ạ? Em chọn S7200-OPC rồi chọn Browse serve là bị như vậy, không cấu hình tiếp được nữa.
    Phảichạy trong PC Access trước chứ. Test hết đi rồi mới qua Wincc
    Nguyễn Văn Phú
    Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
    email: Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    54
    Thanks
    3
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiepsipecon Xem bài viết
    Phảichạy trong PC Access trước chứ. Test hết đi rồi mới qua Wincc
    Em mới chỉ cấu hình, design thôi, chưa kết nối để chạy trực tiếp, vẫn phải test trong PC Access trước ah?

  9. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    50
    Thanks
    8
    7 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyen1nghia_ac Xem bài viết
    Em mới chỉ cấu hình, design thôi, chưa kết nối để chạy trực tiếp, vẫn phải test trong PC Access trước ah?
    Save rồi chạy test PC access good hết là oki ah
    Nguyễn Văn Phú
    Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
    email: Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    1. Open Windows Explorer.
    2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
    3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
    4. Select "Notepad" and select "OK".
    5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].

    ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini

    example:
    ; Generic OPC Server Parameter File
    ; Siemens AG
    ;
    [Registry]
    ; OPC Toolkit Server Registry information
    ProgId = S7200.OPCServer
    ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
    SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
    RegKey = S7-200 PC Access
    ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
    6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
    7. Select the File menu option and select Save.
    8. S7-200 PC Access should now start without error.
    Thử nhé,chúc thành công
    Phone : 0972679131

  11. Bài viết của "vohoaidanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top