    Trích dẫn Gửi bởi tran_y Xem bài viết
    cái phao chỉ giải quyết được vấn đề hết nước trong bồn chứa bơm chạy và đầy nước trong bồn thì bơm ngưng chạy thôi chứ không giải quyết được trong trường hợp bơm chạy nhưng trong ống dẫn không có nước. và bơm chạy 2 chế độ auto và man.
    Thực tế người ta dùng thêm công tắc áp suất nước bạn nhé! Kết hợp với rơ le mực nước là ok. Mình đã làm qua hệ thống này rồi

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Đây là kết quả của mình, các bác xem và góp ý giùm nha...
    http://www.4shared.com/file/42CgODuK..._CAM_BIEN.html